Alexon2009
25.10.2012, 19:39
Всем здравствуйте. Подскажите как решить такой вопрос.
Был снип 2.08.02-89 "Раздел 1 Общие положения. Инженерное оборудование". В нем прописано что давление в системе должно быть 2-4,5 кгс/см2. А испытания внутренних систем кислородопровода проводят как 1,25 * 4,5 кгс/см2.
Кто скажет по какому нормативу проводить испытания внутренних кислородопроводов если снип 2.08.02-89 как бы отменен. А вместо него нет ничего!!
Разве 1,25? Мне кажется, до 6 бар идет коэффициент 1,5. По ПБ на технологические трубопроводы.
Alexon2009
26.10.2012, 17:06
именно 1,25. но по какому нормативу проводить?
Правила устройства и безопасной эксплуатации технологических трубопроводов
ПБ 03-585-03
8.2.2. Величина пробного давления на прочность (гидравлическим или пневматическим способом) устанавливается проектом и должна составлять не менее:
[сигма]
20
1,25 х Р х —————————, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2),
[сигма]
t
где:
Р - расчетное давление трубопровода, МПа;
[сигма] - допускаемое напряжение для материала трубопровода при
20 20°С;
[сигма] - допускаемое напряжение для материала трубопровода при
t максимальной положительной расчетной температуре.
Во всех случаях величина пробного давления должна приниматься такой, чтобы эквивалентное напряжение в стенке трубопровода при пробном давлении не превышало 90% предела текучести материала при температуре испытания.
Величину пробного давления на прочность для вакуумных трубопроводов и трубопроводов без избыточного давления для токсичных и взрывопожароопасных сред следует принимать равной 0,2 МПа (2 кгс/см2)
Alexon2009
27.10.2012, 19:11
Это как? Если в системе давление газа 4,5 кгс/см2. То какое испатательное давление?
4,5+2=6,5 кгс/см2 Что именно в этом уравнении вам непонятно?
Alexon2009
28.10.2012, 6:54
Просто в этом ПБ точно не сказано что именно за давление. Если давление трубопровода то оно гораздо больше.. порядка 16 кгс/см2. А вот рабочее давление газа в трубопроводе 4,5. Вот и не понятно что с чем

?
Цитата(timmy @ 28.10.2012, 1:09)

4,5+2=6,5 кгс/см2 Что именно в этом уравнении вам непонятно?
Простите, но Вы неправы. Согласно ПБ расчетное давление надо умножать на 1,25 и на отношение сигм. В посте формулы перекорявились при копировании, обычное дело.
Цитата(Alexon2009 @ 28.10.2012, 7:54)

Просто в этом ПБ точно не сказано что именно за давление. Если давление трубопровода то оно гораздо больше.. порядка 16 кгс/см2. А вот рабочее давление газа в трубопроводе 4,5. Вот и не понятно что с чем

?
Абсолютно точно сказано -
расчетное давление надо умножать на 1,25 и на отношение сигм. Что такое расчетное давление - см. ПБ
Иван, судя по множеству созданных Вами тем, Вы не владеете знанием докуменов ВСН 10-83 и СТО 002 099 64.01-2006. Я не кислородчик, но через 5 минут в гугле ссылки уже выдают эти документы, а они отвечают на большинство Ваших вопросов
Alexon2009
3.11.2012, 17:00
а кто подскажет можно ли прокладывать кислородопровод в помещениях в кабель каналах?
Цитата(T-rex @ 28.10.2012, 17:33)

Простите, но Вы неправы. Согласно ПБ расчетное давление надо умножать на 1,25 и на отношение сигм. В посте формулы перекорявились при копировании, обычное дело.
Сигмы сами считайте. Написано вам не меньше двух бар следует поднимать испытательное давление над рабочим и хоть вы тресните, но так и надо делать. Просто это большая риска на манометре, сложно ошибиться.
Yellow boy
4.11.2012, 9:50
Уважаемый timmy! Подскажите пожалуйста, где такое написано
Цитата(timmy @ 4.11.2012, 3:52)

не меньше двух бар следует поднимать испытательное давление над рабочим
Цитата(Yellow boy @ 4.11.2012, 10:50)

Уважаемый timmy! Подскажите пожалуйста, где такое написано
Эээ... Вы по диагонали читаете? Прочитайте тогда пост №4 в этой же теме. Там всё и написано.
Alexon2009
4.11.2012, 20:52
а кто скажет про кабель каналы?
Цитата(timmy @ 4.11.2012, 0:52)

Сигмы сами считайте. Написано вам не меньше двух бар следует поднимать испытательное давление над рабочим и хоть вы тресните, но так и надо делать. Просто это большая риска на манометре, сложно ошибиться.
Сожалею, но такого там не написано. А написано вот как. Величина давления испытания выбирается как большее из двух величин - расчетное давление, помноженное на 1,25, или 2 кгс/см2
Мдя? Значит я сам неправильно тексты читаю. Еще и понаписал что попало. Выздоровею, перечитаю правила. А пока приношу извинения за бестактность и безграмотность.
В кабель-канал можно, но необходимо соблюсти ряд условий. Совокупность условий логично вытекает из знаний правил проектирования трубопроводов продуктов разделения воздуха.
Alexon2009
7.11.2012, 18:57
а какие нормативные документы определяют норму и способы прокладки трубопровода в кабель каналах?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,