MPopchenko
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помочь вот в каком вопросе: получил УП от Водоканала, в которых они "вломили" немереный расход на внутреннее пожаротушение и соответственно очень приличные деньги за подключение.
Ситуация следующая: На здании устанавливается вертолётная площадка. По СТУ прописано, что необходимо орошать вертолетную площадку расходом не менее 0,12л/с в радиусе не менее 5 метров. В таблице водопотребления и водоотведения проектировщики прописали, что требуется расход 62 л/с в течении 60 мин. на орошение. Так "Водоканал" взял эту цифру умножил на 3 (в течении трех часов) и "впаял" нам 27.9 м3/час на внутреннее пожаротушение.
Может кто сталкивался с подобным? Не закралась ли где ошибка?
Михаил I
Считаем...

Радиус 5м это территория 19,7м2.
Проектировщики определили 62л/с. Значит, 62л/с делим на 0,12л/с и умножаем на 19,7. Получаем площадь вертолетной площадки 10178м2. Это примерно габариты здания 100*100м. Такое у вас здание?

Непонятно почему водоканал умножил 62л/с в течние 3 часов и получил всего 27,9м3/час.
62л/с это 223м3/час. Умножаем на 3, получаем 670м3. Кубов. Произведение расхода на время дает объем.