Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Конструкция колодца H=1.41м
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
timofeeve
Подскажите, пожалуйста.
Канализационный колодец высотой 1.41м на проезжей части, подводящая труба ф400. Возможно ли выполнить колодец в следующей конструкции:
- Плита днища
- Лоток h=500мм
- Кольцо стеновое (КС15-6) h=600мм
- Плита дорожная (ПД6) h=220мм
- Опорное кольцо (КО6) h=70мм
- Кирпичная кладка,

то есть без применения плит перекрытия (1ПП15-2) h=150мм, т.к. высота колодца тогда будет больше необходимой (500+600+220+70+150=1540мм) 1410мм?

И если плиты перекрытия применять нужно, то не будет ли это противоречить указаниям ТПР 902-09-22.84 "Минимальная толщина засыпки над перекрытием - 0.5м?
Elenk_@
Цитата(timofeeve @ 31.10.2012, 14:08) *
Подскажите, пожалуйста.
Канализационный колодец высотой 1.41м на проезжей части, подводящая труба ф400. Возможно ли выполнить колодец в следующей конструкции:
- Плита днища
- Лоток h=500мм
- Кольцо стеновое (КС15-6) h=600мм
- Плита дорожная (ПД6) h=220мм
- Опорное кольцо (КО6) h=70мм
- Кирпичная кладка,

то есть без применения плит перекрытия (1ПП15-2) h=150мм, т.к. высота колодца тогда будет больше необходимой (500+600+220+70+150=1540мм) 1410мм?

И если плиты перекрытия применять нужно, то не будет ли это противоречить указаниям ТПР 902-09-22.84 "Минимальная толщина засыпки над перекрытием - 0.5м?

blink.gif че так мелко?
timofeeve
Корректировка проекта, разработанного другой организацией, в котором не было таблицы колодцев. Почему они такую глубину приняли - не ясно; по всей видимости, из-за сложного рельефа.
Elenk_@
Цитата(timofeeve @ 31.10.2012, 14:20) *
Корректировка проекта, разработанного другой организацией, в котором не было таблицы колодцев. Почему они такую глубину приняли - не ясно; по всей видимости, из-за сложного рельефа.

проезжая трасса в горах???....такая глубина может быть тока у дождеприемника..и то при условии что глубина промерзания позволяет...а тут еще Ду 400 врезается....не пойдеть thumbdown.gif
timofeeve
Рельеф не горный - холмистая местность: перепад высот 4 м на 50 м длины. Это начальный участок канализационного коллектора. По промерзанию проходит (глубина промерзания 1,23м).
Elenk_@
мда..дела...а вот я что то не пойму...зачем - Кирпичная кладка?
timofeeve
В этом случае, да, не нужна, но на трассе есть еще 12 подобных колодцев, у которых высота немного больше, для них придется увеличивать высоту за счет кирпичной кладки.

Так все же, нужно плита перекрытия под дорожную плиту или можно обойтись одной дорожной плитой?
Elenk_@
Цитата(timofeeve @ 31.10.2012, 15:37) *
В этом случае, да, не нужна, но на трассе есть еще 12 подобных колодцев, у которых высота немного больше, для них придется увеличивать высоту за счет кирпичной кладки.

Так все же, нужно плита перекрытия под дорожную плиту или можно обойтись одной дорожной плитой?

а опорными кольцами нарастить нельзя ?...кирпич уж по моему не пользуют
Dima_UA
я так понимаю, функции ПД должна принять нагрузку и опиратся полностью на грунт.
Что мешает зделать лоток меньшей высоты? а потом внутри колодца долить лоток?
Фитинг
Абсолютно нормальная глубина заложения.
Ваш колодец:
- 500 - лоток;
- 600 - кольцо стеновое;
- 330 - горловина (150 - плита перекрытия + 180 - опорное кольцо с люком).
Строительная высота - 1430.
Разница в 2 см. пусть не смущает, по месту устаканится.
timofeeve
Цитата(Dima_UA @ 31.10.2012, 14:40) *
я так понимаю, функции ПД должна принять нагрузку и опиратся полностью на грунт.
Что мешает зделать лоток меньшей высоты? а потом внутри колодца долить лоток?


Высота рабочей части и так очень маленькая, и если заливать лоток в кольцо, то рабочая часть будет только 400мм (если заливать в кольцо 900мм), хотя, видимо, единственный выход. А можно ли делать лоток меньшей высоты для труб ф400? По ТПР только 500мм.
Так можно ли дорожную плиту без плиты перекрытия применять?

По серии 3.900.1-14:"Плиты второго типа рассчитаны на применение во всех остальных случаях, причем под нагрузку третьего вида - только совместно с дорожными плитами ПД6 или ПД10 исключающими передачу на покрытие сосредоточнной временной нагрузки через горловину колодца".


Цитата(Фитинг @ 31.10.2012, 14:41) *
Абсолютно нормальная глубина заложения.
Ваш колодец:
- 500 - лоток;
- 600 - кольцо стеновое;
- 330 - горловина (150 - плита перекрытия + 180 - опорное кольцо с люком).
Строительная высота - 1430.
Разница в 2 см. пусть не смущает, по месту устаканится.


Можно было бы на горловину оставить только плиту перекрытия, но по ТПР 902-09-22.84 "Минимальная толщина засыпки над перекрытием - 0.5м, и в серии 3.900.1-14 уточнение для плит которые устанавливаются под нагрузку НК80 (см. чуть выше).
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.