Всем доброго времени суток!!!
Установил газовый котел MOTAN MAX OPTIMUS два года назад в частный дом.
Все работало замечательно, пока не произошел перепад напряжения в сети (гроза). Сгорела главная плата управления. Установил новую плату. Котел ожил! Но появилась непонятная проблема!
Проблема заключается в следующем: Устанавливаю заданную температуру для системы отопления и происходит следующее - котел нагревает воду на пять градусов больше заданной, горелка отключается, насос продолжает работать, но при этом происходит очень резкое падение температуры (за 1 минуту Т падает на 10 градусов) потом снова горелка включается и все происходит по вышеуказанному циклу. Такого раньше не было. И температура на улице на сегодняшний момент не совсем низкая - 5 градусов. Прошлой зимой котел работал как надо. Набирает температуру в системе, горелка отключается, и насос долгое время гоняет горячую воду, температура медленно снижается (минут 30, когда за окном - 40), потом как обычно вкл. горелка постепенно нагревает и тд.
Ошибки котел не выдает, якобы все хорошо, вроде как все работает. Но на самом деле вода почему то в системе очень быстро остывает (чувствуется когда рукой держишь как обратку так и вход). В чем дело не могу понять, голову сломал. Уже заказал еще одну новую электронную главную плату, пришла, поставил, тоже самое. ПОМОГИТЕ ЗАМЕРЗАЮ!!! Заранее благодарен!, Буду рад всем советам!!!
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 7:25)

Но появилась непонятная проблема!
Проблема заключается в следующем: Устанавливаю заданную температуру для системы отопления и происходит следующее - котел нагревает воду на пять градусов больше заданной, горелка отключается, насос продолжает работать, но при этом происходит очень резкое падение температуры (за 1 минуту Т падает на 10 градусов) потом снова горелка включается и все происходит по вышеуказанному циклу. Такого раньше не было. И температура на улице на сегодняшний момент не совсем низкая - 5 градусов. Прошлой зимой котел работал как надо. Набирает температуру в системе, горелка отключается, и насос долгое время гоняет горячую воду, температура медленно снижается (минут 30, когда за окном - 40), потом как обычно вкл. горелка постепенно нагревает и тд.
Ошибки котел не выдает, якобы все хорошо, вроде как все работает.
Но на самом деле вода почему то в системе очень быстро остывает (чувствуется когда рукой держишь как обратку так и вход).
Проверти выбег насоса по логике чем больше выбег насоса тем быстрее остывает теплоноситель!
Цитата
Установил новую плату
Уже заказал еще одну новую электронную главную плату,
Денежек не жалко?

Стабилизатор не проще установить?
По какой-то причине недостаточная циркуляция. Попробуйте насос установить на 3 скорость. Но возможно, что насос или пусковой конденсатор был тоже повреждён скачком напряжения.
Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 13:10)

Проверти выбег насоса по логике чем больше выбег насоса тем быстрее остывает теплоноситель!
Денежек не жалко?

Стабилизатор не проще установить?
Да, стабилизатор установил!
Цитата(jota @ 4.11.2012, 14:08)

По какой-то причине недостаточная циркуляция. Попробуйте насос установить на 3 скорость. Но возможно, что насос или пусковой конденсатор был тоже повреждён скачком напряжения.
Пробовал, в данный момент на 3 скорости стоит! Результата нет!
Всё-таки причина в малом дебите. Горелка быстро нагревает небольшое к-во воды, выключается, а в котёл поступает холодная обратка и температура на выходе котла падает. Вы ничего не сообщили о температуре обратки в котёл - пощупайте, если холодная и котёл отключается по температуре подачи - нет достаточного протока. Начните с прочистки фильтра и т.д.: от простого к сложному.
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 8:25)

горелка отключается, насос продолжает работать
Как определяете, что насос работает? По шуму?
Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 15:27)

Как определяете, что насос работает? По шуму?
+1

Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 12:03)

Да, стабилизатор установил!
До "платы" или после?
Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 20:37)

+1

До "платы" или после?

Стабилизатор установил после того как сгорела плата , когда произошел скачек напряжения!!!
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 18:36)

Стабилизатор установил после того как сгорела плата , когда произошел скачек напряжения!!!
Ну, я так и думал - Вы учитесь на своих ошибках?!
Почему из Вас нужно вытягивать информацию клещами?
Вам задали вопрос - Вы уверены, что насосос рабочий?
Вы молчите.......!
Систему промыл проточной водой, вода идет свободно, было немного грязи, воздух спустил, систему пустил мимо фильтров ,двигатель снял, крыльчатка целая ,сидит на валу плотно, грязи и отложений нет ,работает на всех трех режимах, в данный момент выставлен на третий режим, в принципе как и раньше. Пробовали на втором и на первом ситуация та же. Снял теплообменник, промыл проточной водой, было немного черных хлопьев, вода в нем циркулирует свободно, даже если в воду заливать просто с ёмкости, видимых отложений не обнаружено. Изменений нет, нагрев 15-30 секунд, остывание 15-30 секунд и т.д.
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 18:50)

,работает на всех трех режимах,
Как убедились? Как Вы это делайте что уверены что насос рабочий?
Цитата(jota @ 4.11.2012, 13:49)

Вы ничего не сообщили о температуре обратки в котёл - пощупайте, если холодная и котёл отключается по температуре подачи - нет достаточного протока.
Позавчера четвертый раз вызывал сервисную службу, они позванивали насос, сказали что он рабочий. Я сам отворачивал пробку что спереди вала и пробовал переключать режим, вал крутится тише или быстрее соответственно режиму, т.е первый тихо, второй быстрее, третий еще быстрее.
температура обратки холоднее чем температура подачи, вода нагревается по трубе буквально метра два и котел тухнет. температура в котле моментально падает на 10-14 градусов, затем вновь идет нагрев.
Нет протока. Где-то система затыкается или насос.
Цитата(jota @ 4.11.2012, 23:12)

температура обратки холоднее чем температура подачи, вода нагревается по трубе буквально метра два и котел тухнет. температура в котле моментально падает на 10-14 градусов, затем вновь идет нагрев.
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 19:14)

Я сам отворачивал пробку что спереди вала
Ну "наконец-то" , теперь ясно, насос не причем ! Да, если он был виновен ,то котел должен был войти в ошибку!
P.S.CO прогревается ,включительно -последний радиатор?
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 20:14)

Позавчера четвертый раз вызывал сервисную службу
А в первый раз котёл запускал "сервисник"?
Кто-нибудь что-нибудь настраивал?
Цитата(jota @ 4.11.2012, 23:22)

Нет протока
Вот из-за чего его нет, понять не могу!! Может купить новый котел? Я с этим уже устал мучиться! от нашего сервиса толку нет, ремонтом не занимаются, только деньги собирают. Мне советуют напольный котел Baxi Slim с чугунным теплообменником, стоит ли брать или лучше побороться со старым?
Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 23:22)

Ну "наконец-то" , теперь ясно, насос не причем ! Да, если он был виновен ,то котел должен был войти в ошибку!
P.S.CO прогревается ,включительно -последний радиатор?
в последнем радиаторе температура ниже чем в первом.
Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 23:23)

А в первый раз котёл запускал "сервисник"?
Кто-нибудь что-нибудь настраивал?
Самый первый раз, котел устанавливал и подключал сервис , после того когда сгорела плата , новую я подключал сам. Они приезжали, посмотрели подключение и дали добро на запуск. Почему подключал сам!? потому что они боятся брать на себя ответственность.( А вдруг сгорит, и они останутся виновными =))
На плате есть какие-нибудь органы регулировки - можно что-нибудь покрутить?
Может быть, есть какие-нибудь съёмные перемычки ("джамперы") или переключатели?
Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 23:45)

На плате есть какие-нибудь органы регулировки - можно что-нибудь покрутить?
Может быть, есть какие-нибудь съёмные перемычки ("джамперы") или переключатели?
Только перемычки 4 штуки, поставил их как на старой плате, эффект тот же самый, вернул в исходное положение.
Цитата(Anatol @ 4.11.2012, 20:22)

Ну "наконец-то" , теперь ясно, насос не причем ! Да, если он был виновен ,то котел должен был войти в ошибку!
Почему "котел должен был войти в ошибку" ?
Что он, расход меряет?

Может быть, насос просто стал помедленнее крутиться из-за какого-нибудь межвиткового пробоя ...
А может быть, там 3-ходовой клапан "застрял" в промежуточном положении?
Забыл еще отметить то, что после промывки отопления первоначально нагрев идет так же как и раньше. Допустим выставляем температуру 50 градусов, нагрев идет беспрерывно в течении 20-30 минут до отметки 55-57 градусов ,вот потом начинается эта проблема по 15 секунд, температура падает до 42 градусов ,включается горелка, прогревается до 55-57 градусов, отключается и т.д
Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 0:11)

А может быть, там 3-ходовой клапан "застрял" в промежуточном положении?
3-ходовой клапан снял, разобрал, контакты чистые, шестерни целые, проверил работу отдельно, РАБОТАЕТ (это моторчик который управляет клапаном ,а сам клапан отжимал вручную при запущенном котле, эффект тот же)
Только что обнаружил что корпус двигателя насоса горячий, удерживаю пальцами 3 секунды. температура корпуса горячее чем батареи. Должен ли двигатель нагреваться до такой температуры?
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 21:31)

Только что обнаружил что корпус двигателя насоса горячий, удерживаю пальцами 3 секунды.
Подозрительно, конечно...
А работает ли воздухоотводчик у насоса?
Цитата(tiptop @ 5.11.2012, 0:39)

Подозрительно, конечно...
А работает ли воздухоотводчик у насоса?
Да , работает.
Цитата(tiptop @ 4.11.2012, 20:01)

Почему "котел должен был войти в ошибку" ?
Что он, расход меряет?

Зачем так сразу утрировать?

Если сработал предохранительный термостат-котел войдет в ошибку?А причиной ошибки быть не исправный насос?
Цитата
Может быть, насос просто стал помедленнее крутиться из-за какого-нибудь межвиткового пробоя ...
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 19:14)

пробовал переключать режим, вал крутится тише или быстрее соответственно режиму, т.е первый тихо, второй быстрее, третий еще быстрее.
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 21:31)

Только что обнаружил что корпус двигателя насоса горячий, удерживаю пальцами 3 секунды.
Судя по всему, расход воды значительно снизился.
Что может быть тому причиной кроме насоса?
КОТЁЛ, МОЖЕТ БЫТЬ, И НЕ ПРИ ЧЁМ.
Что-то мешает нормальной циркуляции по самой системе отопления.
Проверить надо всё: диаметры трубопроводов, фильтры (если есть), вентиля на радиаторах, и т.п.
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 19:50)

Систему промыл проточной водой, вода идет свободно, было немного грязи, воздух спустил
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 21:45)

Да , работает.
Есть где-нибудь манометр? Какое давление воды в системе?
испытатель
5.11.2012, 0:19
а трех-ходовой в автоматику котла включен? Если да отключите и выставьте вручную. Возможна уставка на высокую температуру обратки. По-любому, температуры промерьте со всех сторон трехходовика как во время работы горелки так и и после ее выключения.
Цитата(испытатель @ 5.11.2012, 4:19)

а трех-ходовой в автоматику котла включен? Если да отключите и выставьте вручную. Возможна уставка на высокую температуру обратки. По-любому, температуры промерьте со всех сторон трехходовика как во время работы горелки так и и после ее выключения.
Да он включен в автоматику! Пробовал открывать его вручную (полностью), фиксировал, работал в таком режиме час - эффект тот же. Сегодня в очередной раз промыл всю систему (каждую трубу, каждый радиатор) и ничего.
Может необходимо настроить новую плату, что бы все работало как положено??? И вообще их как то настраивают???
испытатель
5.11.2012, 18:08
Нужно на отключенном клапане подмес самый минимум выставить и кинуть 80-90% циркуляции через систему(Вы вручную выставили, а отключили от автоматики?). И какие температуры все-таки с разных сторон узла подмеса на трех-ходовом.
Проверти- если такие имеются они находятся (заводом изготовителем устанавливаются) внутри котла.
1.Фильтр теплоносителя системы отопления.
2.Перепускной клапан.
Байпас предотвращает перегрев теплообменника при недостаточной циркуляции теплоносителя в системе отопления.
Котел имеет перепускную линию с перепускным клапаном .
В случае увеличения гидравлического сопротивления системы отопления.
Пощупай те рукой ,саму линию, если горячая то в СО есть сопротивлении и его надо искать.
Если не поможет -тогда все же с насосом не все хорошо , например крыльчатка отлетела! Вы насос разбирали?
Цитата(hcsds @ 4.11.2012, 8:25)

гроза
Молния ка-а-к ударит!
Ба-бах!!!
Цитата(Anatol @ 6.11.2012, 18:20)

крыльчатка отлетела!
Цитата(Anatol @ 6.11.2012, 21:20)

Проверти- если такие имеются они находятся (заводом изготовителем устанавливаются) внутри котла.
1.Фильтр теплоносителя системы отопления.
2.Перепускной клапан.
Байпас предотвращает перегрев теплообменника при недостаточной циркуляции теплоносителя в системе отопления.
Котел имеет перепускную линию с перепускным клапаном .
В случае увеличения гидравлического сопротивления системы отопления.
Пощупай те рукой ,саму линию, если горячая то в СО есть сопротивлении и его надо искать.
Если не поможет -тогда все же с насосом не все хорошо , например крыльчатка отлетела! Вы насос разбирали?
Вся система на два раза разобрана и промыта. подсоединил помимо фильтров. теплообменник, привод и трех ходовой клапан, насос, датчики температуры, снимались, промывались, проверялись и устанавливались вновь. Результат то же.
У меня было что-то похожее дважды. Когда в дымоходе конденсат замёрз и когда слив конденсата из котла забился (котёл конденсатный).
Правда котёл ошибку всё-таки выдавал.
Serge2212
10.11.2016, 22:57
Нашёл причину этой проблемы.
У ВАС В КОТЛЕ СТОИТ БОЛЬШОЕ ДАВЛЕНИЕ НА СОПЛАХ ГАЗА.
Котел начинает интенсивно разогревать теплоноситель, но тот не успевает утекать из котла. Поэтому небольшая часть теплоносителя быстро разогревается и Котел выключается. Тут же в него поступает новая партия теплоносителям и котёл регистрирует падение температуры.
Вам нужно уменьшить давление на соплах и уменьшить мощность котла.
Сам в шоке что этот ребус разгадал!
Цитата(hcsds @ 6.11.2012, 17:40)

Вся система на два раза разобрана и промыта. подсоединил помимо фильтров. теплообменник, привод и трех ходовой клапан, насос, датчики температуры, снимались, промывались, проверялись и устанавливались вновь. Результат то же.
Добрый день! в чем была причина? у меня сейчас тоже самое происходит, не знаю что делать.
добрый вечер! помогите, пожалуйста, с однотипной проблемой, которая началась после добавления термагента... пропала горячая вода и теплый пол стал чуть теплым, т.е практически отключен.... давление везде в норме, котел Buderus - температура разгоняется до 60, падает до 30, потом снова разгоняется и падает..... извиняюсь сразу за краткую инфу, новичок в этом деле)))
Машинист
29.11.2020, 23:30
Прямо атака клонов какая-то.
разобралась сама.... сантехники сказали обращаться к спецам по котлу, но я прочистила косой фильтр и все заработало))) прошу прощение за спам)