MAverick
Люди, разве можно ставить задвижки на линию В2 между насосом и пожарным краном? Помогите, Да/нет и чем регламентируеться...
denver 22
СП10.13130.2009, п.4.2.4. Не только задвижку, но и обратный клапан.
Но что-то мне подсказывает, что вопрос в другом и ты не корректно его сформулировал...
MAverick
Цитата(denver 22 @ 12.11.2012, 13:31) *
СП10.13130.2009, п.4.2.4. Не только задвижку, но и обратный клапан.
Но что-то мне подсказывает, что вопрос в другом и ты не корректно его сформулировал...

Правильно подсказывает! Я вопрос не правильно поставил rolleyes.gif

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Вопрос в задвижках в здании, а не перед насосами (там про задвижки и ОК ни кто и не спрашивает), меня учили что в местах где их можно закрутить из хулиганских побуждений их ни кто и не ставит, но тут...
Sindarkon
Задвижки нужно ставить там, где они облегчают обслуживание. Если боитесь хулиганских побуждений, ставьте контроль положения запорного органа.
Arkis165
Не желательно все должно работать по отдельности и если давление в насосе больше чем в водопроводе,давление передавит и будет работать только насос, а водопровод работать не будет