Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Аспирация от шлифовального станка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях > Технологическая вентиляция
veeera
Имеется круглошлифовальный станок с диаметров шлифовального круга 900 мм. Шлифовка производится с СОЖ (3-х процентный эмульсол).
По требованию п. 14.6 ОНТП 09-93 (Нормы технологического проектирования предприятий машиностроения, приборостроения и металлообработки. Ремонтно-механические цехи) местный отсос должен быть снабжен каплеуловителем (сепаратором).
Вопросы к специалистам:
1. Что из себя представляет это каплеуловитель? Может у кого есть его фото или чертеж.
2. Требуют ли нормы обязательной очистки аспирационного воздуха от аэрозоля СОЖ?

glavmex
Самые простейшие металлические сетки но забиваются приходиться постоянно чистить. Самое продуктивное установка циклона-сепаратора.

На этом станке прошел практически все стадии. http://glavmex.ru/forum/viewtopic.php?f=13&t=428

Дает наименьшее сопротивление по воздуху.
veeera
И еще вопрос: какую скорость в воронке (зонте) над шлифовальным кругом принять?
zaharov63
Станок станку рознь. Есть такие, что МО близко не поставишь - или конструкция не позволяет, или мешать станочнику будет, а далеко (высоко) - толку от него мало.
По шлифовальным с эмульсией не все так однозначно. С одной стороны, когда конструкцией предусмотрен МО у кожуха круга (как у плоскошлифовальных) - можно и делать местную вытяжку, с другой - когда-то в Указаниях по проектированию писали, что МО не требуется, если охлаждается эмульсией.
veeera
В паспортах на шлифовальные станки с применением СОЖ (или масел) я тоже ничего не нашел про местные отсосы.
Но когда работает станок,скажем, с мощностью привода шлиф. круга 30 кВт, за час до 4 литров СОЖ поступает в цех.
В интернете есть фотографии разных шлиф. станков с зонтиками или воронками. Как они рассчитываются непонятно, в тех. литературе нигде не нашел.
zaharov63
Большой унос СОЖ может быть или из закрытого объема (как в некоторых современных станках) при завышенном объеме вытяжки, или когда МО очень близко расположен к источнику выделения (как на плоскошлифовальном станке). А за счет испарения или если зонт висит высоко - не должно быть много.
Удельные выделения при масляном охлаждении больше, поэтому в этом случае МО ставить нужно всегда. А при СОЖ - по разному. Я тоже на практике ставил в каких-то случаях. Если зонт будет высоко, то тем более его эффективность будет небольшая, но превышения ПДК, в т.ч. по пыли, маловероятны из-за небольшого количества выделений ВВ. Хотя от количества станков в конкретном объеме помещения, от общеобменной вентиляции и т.п тоже многое зависит. У нас как-то додумались выгородить новый заточной станок со всех сторон и с потолком, где- то 5х4х3 получилось. Охлаждение СОЖ. Так все помещение это целиком и вентилировали...
Удельные выделения есть в И.М. Квашнин Промышленные выбросы в атмосферу. инженерные расчеты и инвентаризация.
В упомянутых старинных Указаниях по проектированию есть ссылки на применение типовых МО к станкам с масляным охлаждением с расходами от 300 до 1000 кубов. Но, пожалуй, ни серии этой не найти, ни станков таких уже нету.
Или определяйте, какая подвижность воздуха будет на конкретном расстоянии от сечения МО в зависимости от скорости в нем.
veeera
Спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.