Уважаемые коллеги,кто-нибудь сталкивался с проектированием ИТП в поликлинике? Волнуют вопросы по резерву теплообменников.В здании два ввода ТС, но от одной насосной -стало быть это резерв только по сети. Нужен ли второй ТО на отопление?на ГВС? Соотношение Qгвс/от= 100/185=0,54-2-х ступенчатая смешанная схема(50/50%)?Есть вентиляция 425 кВт -тоже резерв? В части ВК в тех.задании -резерв ГВС как обеспечить? Думаю котел электро поставить и обвязать с теплообменником. Ваше мнение?
Ivan84
Пару лет назад проектировали районную больницу... Там в качестве резервирования ГВС использовали накопительные водонагреватели. Экспертизу прошли.
silenzioso
аналогично. электрические водонагреватели.
Airseller
Поликлиника большая -вышло около 250 штук по 60 литров -принял решение по электрокотлу на 100 кВт