Жилой дом 24 этажа, 3 подъезда. Во втором контуре системы отопления (замкнутая система) используются 2 циркуляционных насоса по 5.5 кВт (поочередно) и 2 подпиточных насоса 2.2 кВт (поочередно).
Для управления работой насосов проектом предусмотрено использование ПЧ:
- для циркуляционных FC-202,
- для подпиточных FC-051.
На первый из них (циркуляция) приходят сигналы от двух датчиков давления, установленных на подаче и обратке, на второй (подпитка) приходит сигнал от датчика давления, установленного на обратке.
Чередованием циркуляционных насосов управляет ПЧ, подпиточных насосов - суточный таймер.
Проектное давление на подаче второго контура 90 м.в.ст, на обратке 78 м.в.ст (в точности этого значения не уверен, могу перепутать).
Следует ли понимать, что при таком наборе оборудования ПЧ циркуляционных насосов следует настроить на поддержание постоянного (проектного) перепада давления между подачей и обраткой?
Смущает так же использование ПЧ для управления подпиточным насосом. На мой взгляд он там не нужен. Подпиточный насос будет молотить постоянно или придется настроить PID частотника на небольшое перерегулирование, что бы он останавливал насос (будет "толкать в спину" циркуляционник, а оно надо?).
Ранее с подобной схемой не сталкивался. направьте на путь истинный helpsmilie.gif
С программированием ПЧ проблем нет, знать бы только что от него требуется.

P.S. Похоже я не в том разделе тему создал.
tiptop
Цитата(Weis @ 18.11.2012, 23:23) *
На мой взгляд он там не нужен. Подпиточный насос будет молотить постоянно или придется

В качестве устройства "мягкого пуска" и защиты - нужен. Для точного поддержания давления - не нужен.

Вроде бы, похожая ситуация:
"Не останавливается насос. Помогите пожалуйста!"
Weis
Цитата(tiptop @ 19.11.2012, 6:51) *
В качестве устройства "мягкого пуска" и защиты - нужен. Для точного поддержания давления - не нужен.

Вроде бы, похожая ситуация:
"Не останавливается насос. Помогите пожалуйста!"

Мягкий пуск насосу на 2.2 кВт, работающему на подпитке (преодолевающему давление в 7.5 кг/см2) не нужен, он и так резко не стартанет. Защиты от сухохода и тепловая реализуются и без ПЧ и работают ничуть не хуже.

Не, не та ситуация. В моем случае можно все значительно упростить и включать насос подпитки по сигналу с ПЧ циркуляционного насоса, в этом случае и датчик давления на обратке остается не у дел.

Мне не понятен замысел проектировщика, что он задумал?
Пока додумался только до такого варианта: насос подпитки поддерживает постоянное давление в обратке, а циркуляционный добавляет до заданного перепада давления (именно для этого к нему подключены 2 датчика давления), который в итоге должен поддерживаться постоянным. Тем самым обеспечивается стабильная скорость циркуляции теплоносителя и работа тепловой автоматики автоматики второго контура отопления.
Какие еще могут быть варианты?

В схемах, с которыми имел дело раньше (опыт не велик), ПЧ циркуляционного насоса работал по алгоритму замкнутого контура и поддерживал заданное давление после себя. При этом подпиточный насос включался и отключался по сигналу реле давления (как правило KPI35).
tiptop
Цитата(Weis @ 19.11.2012, 18:24) *
В моем случае можно все значительно упростить и включать насос подпитки по сигналу с ПЧ циркуляционного насоса, в этом случае и датчик давления на обратке остается не у дел.

...Не напрямую подключить преобразователь давления к частотнику, а через другой частотник.

Интересный подход к упрощению. smile.gif
Weis
Цитата(tiptop @ 19.11.2012, 19:00) *
...Не напрямую подключить преобразователь давления к частотнику, а через другой частотник.

Интересный подход к упрощению. smile.gif

Ну так если он уже есть и смонтирован. Пусть себе торчит для красоты и технадзора smile.gif

Управление подпиткой частотником циркуляционного насоса делается проще простого.
В ПЧ циркуляционного насоса задаем минимальную частоту 46-47 Гц, а его реле на срабатывание при повышении частоты до 48-49 Гц. Срабатывание реле - сигнал ПУСК для ПЧ насоса подпитки (или подача питания на катушку контактора включения подпиточного насоса wink.gif ) .
Все. Теперь если для поддержания заданного давления после циркуляционного насоса частота поднимется выше настройки срабатывания реле, то включится подпиточный насос и выключится после снижение частоты до 46-47 Гц.

Ну и зачем при наличии второго ПЧ ему еще и датчик давления навешивать?
Навесить, а потом мучиться вопросом как бы заставить его (ПЧ подпиточного насоса) "уснуть" biggrin.gif