Полная версия этой страницы:
схема апт
Попадопулос
19.11.2012, 9:20
. Есть смутные сомнения что при срабатывании одного из узлов управления откроются все узлы.... может я не прав?
Попадопулос
19.11.2012, 14:54
аууу
Спецавтоматика, Бийск
21.11.2012, 6:48
причины сомнений -?
Почему к баку приходит труба В21 а уходит П22 ? Если бак находится под давлением горводопровода, какое у него назначение? Судя по установке ПК после электрозадвижек, здание не отапливаемое. Соленоидные клапаны завес должны устанавливаться в отапливаемом помещении и подключаться к водозаполненной трубе. Из соленоидного клапана невозможно удалить всю воду, поэтому в неотапливаемом помещении она замёрзнет.
Непонятно назначение и подключение к П22 элементов справа от УУ: фильтр плюс что? Компрессор?
чет накручено...
а сиреневая рамочка вокруг насосов это что такое?
Попадопулос
22.11.2012, 10:21
П22 для создания напора в баке. эт бак аккумулятор.
а точно завесы нельзя делать от воздухозаполненной системы. Выходит ставить дренчерные клапаны? внутри насосной
Попадопулос
22.11.2012, 10:50
Уважаемые вдогонку тоже самое шаг 2
Если Вам давления горводопровода достаточно для работы ПК без насосов, то зачем Вам вообще гидробак? Тем более, что все секции воздушные. На линиях П22 обратные клапаны показаны так,что они не позволяют подкачивать воздух в "гидробак" от компрессоров. При такой схеме пополнение гидробака водой является ручной операцией. Мембранный бак с жокей насосом проще и ненамного дороже.Насос можно включать от датчиков на УУ. Какой объём воздушных секций? Иногда,при больших объёмах, нужно ставить не акселератор(нежная штуковина, кстати), а эксгаустер. При небольших объёмах не нужно ни акселератора, ни эксгаустера.
Попадопулос
22.11.2012, 12:18
спасибо.
1. Клапаны поверну. стоят не правильно.
2. пополнение вручную согласно РД.....

забыл номер.
3. Объем не считал еще.
4. Не нравится что экскаустер должен стоять далеко от насосной. (не подскажете критичный объем для акселератора?);
5. Можно дренчерв ставить на воздухозаполненной системе?
6. Объем большой стоянка 250 маш мест.
вот что насет гидробака... нашел с листанционным уровнемером только из труб свареный у спецавтоматики. а хотеллось бы как в типовом круглый. (меньше места занимает). не знаете где поискать?
Попадопулос
22.11.2012, 12:29
бак этот стоит кста 54 тыщи максимум.... а с мембараной за 200 перевалит точно.
Вы можете обойтись вообще без бака. Схема с гидробаком может быть обоснована в отдельных случаях. В последние лет 15 больше ставят мембранник с жокей-насосом. Мембранник 80л стоит ~200$, жокей-насос 500$. Нужен ли акселератор, или эксгаустер, или ничего определяется рассчётом. Раньше для воздушных спринклерных систем было ограничение по объёму 3000л, при этом время гарантированно укладывалось в 180с.. Всё это уже обсуждалось.Кажется в описании бийского УУ "Спринт" есть примерный рассчёт.
Попадопулос
22.11.2012, 16:07
вощем так сложилось что бак появился.... знаю что с жокеем проще и дешевле... но это не критично... бак в каком то смысле лучше... работает без электричества. а что вы сказали насчет соленоидных клапанов в холодном помещениии?
Цитата(Попадопулос @ 19.11.2012, 10:20)

. Есть смутные сомнения что при срабатывании одного из узлов управления откроются все узлы.... может я не прав?
Давление воздуха в системе должно быть таким, чтобы клапан не вскрывался при пробных включениях насоса и максимальном давлении в горводопроводе. Для клапана DPV-1 значения приведены в каталоге.
Цитата(Попадопулос @ 22.11.2012, 17:07)

... а что вы сказали насчет соленоидных клапанов в холодном помещениии?
Нельзя ставить в холодном помещении. Остающаяся вода в клапане может замёрзнуть.
Попадопулос
22.11.2012, 16:15
а что отдельно нитку тянуть?
Цитата(Попадопулос @ 22.11.2012, 17:07)

...бак в каком то смысле лучше... работает без электричества. а что вы сказали насчет соленоидных клапанов в холодном помещениии?
В каком таком смысле? Компрессор всё равно нужно включать, и за уровнем следить.
Цитата(Попадопулос @ 22.11.2012, 17:07)
а что отдельно нитку тянуть?
Приходится тянуть. А иначе работать не будет. А то и клапан может разорвать.
Попадопулос
22.11.2012, 16:19
как дренчерную завесу сделать? помогите пожалуйтста.
Цитата(Попадопулос @ 22.11.2012, 17:19)

как дренчерную завесу сделать?
См. книгу Мешмана и каталог "Спецавтоматики"
Цитата(BTS @ 22.11.2012, 17:16)

В каком таком смысле? Компрессор всё равно нужно включать, и за уровнем следить.
Цитата(Попадопулос @ 22.11.2012, 17:07)
а что отдельно нитку тянуть?
Приходится тянуть. А иначе работать не будет. А то и клапан может разорвать.
а можно я тоже поспрашиваю немного, а то в воздушном АПТ плаваю немного.
1. Я так же в качестве автоматического водопитателя в воздушных системах ставил бак, но только комплектный, например такой -
http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=346вы считаете, что жокея с гидробаком достаточно?
2. Т.е. для каждой завесы (или для нескольких завес одного помещения) в неотапливаемых помещениях вы тянете отдельную трубу от соленоидника или дренчерного УУ расположенного в отапливаемом помещении?
Цитата(Young @ 22.11.2012, 17:33)

а можно я тоже поспрашиваю немного, а то в воздушном АПТ плаваю немного.
1. Я так же в качестве автоматического водопитателя в воздушных системах ставил бак, но только комплектный, например такой -
http://www.sauto.biysk.ru/products.php?id=346вы считаете, что жокея с гидробаком достаточно?
2. Т.е. для каждой завесы (или для нескольких завес одного помещения) в неотапливаемых помещениях вы тянете отдельную трубу от соленоидника или дренчерного УУ расположенного в отапливаемом помещении?
1.Жокей-насоса с мембранным баком вполне достаточно, если в СТУ нет каких-то особых требований. В некоторых старых документах на отдельные виды установок до сих пор присутствует гидропневмобак(например,рекомендации ВНИИПО от 1987г. по защите стеллажных складов),но это требование как правило не соблюдается. Если у Вас пуск насоса по падению давления под узлами, совершенно не важно, насколько сеть заполнится водой до пуска насоса от горводопровода или гидропневмобака. Без бака пуск может произойти быстрее.
2. Ещё можно поставить УУ или соленоидный клапан в термошкафу, но в этом случае трубопровод до шкафа нужно теплоизолировать и отапливать всю зиму. Сами понимаете, это дороже.
спасибо
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.