Мои придирки

:
1. Как это Вы объединили 2 системы, В1 и Т3?
2. Схема Т3 вообще для меня загадка. 2 водонагревателя V=200 и 30 л, насос. Циркуляция в подающий трубопровод. Сильно сомневаюсь в её работоспособности. Нужна ли тут циркуляция, тоже сомневаюсь.
3. Диаметр ввода В1, я бы сделал поболе, пожар всё-таки.
4. Если на первом этаже в осях 8-10 помещения, они остались без тушения.
5. Зачем в подвале лючки для прочисток на К1?
6. Нема изоляции.
7. Зачем на 1-м этаже трубы в полу прокладывать, если есть подвал?
8. На трубопроводах К1 толщина стенки не указывается.
По вашему вопросу про резервуар. Нар. сеть обеспечит Вам расход, необходимый, тогда не нужен. Должно быть прописано в ТУ, или прикинуть по диаметру, или запросить у водоканала письмо с подтверждением нужных Вам цифирек.