galysiaaa
Посмотрите пожалуйста, есть какие-то ошибки. Буду принимать любую критику.
Правда это еще не окончательный вариант потому что мне еще ​​не сказали гарантийных напоров в водопроводах, поэтому и не знаю потребуются ли насосы. Пожалуйста обратите внимание правильно ли спроектированный противопожарный водопровод (нужен ли установить бак объемом на 10 мин пожара). Буду очень благодарна!
Khomenko_A_S
Вы его доделали? УРА!!
Вы ссылаетесь в общих данных на СНиП 111-4-80 - он недействителен.
В Україні діє ДБН А. 3.2-2-2009 Охорона праці і промислова безпека в будівництві
galysiaaa
Этот проект пришел с экспертизы, замечание: запроектировать противопожарный водопровод.
А я его не делала потому заказчик уперся чтобы я этого не делала, теперь признался в том, что я была права
Khomenko_A_S
Очень мелко. Лучше бы в автокаде.
galysiaaa
Сохранила в 2004 автокаде
Khomenko_A_S
Сразу стало виднее. У Вас есть подключения до водомеров. А-ТА-ТА!!!
galysiaaa
А у меня такой вопрос: если в здании запроектировано внутреннее пожаротушение, 3 ПК с расходом 1 струя 2,5 л / с. Водоснабжение круглосуточное, но я не имею документа чтобы на него положиться. Ввод объединенный хозяйственно-противопожарный.
Нужен ли резервуар для пожаротушения?
Сантех10
Мои придирки rolleyes.gif :
1. Как это Вы объединили 2 системы, В1 и Т3?
2. Схема Т3 вообще для меня загадка. 2 водонагревателя V=200 и 30 л, насос. Циркуляция в подающий трубопровод. Сильно сомневаюсь в её работоспособности. Нужна ли тут циркуляция, тоже сомневаюсь.
3. Диаметр ввода В1, я бы сделал поболе, пожар всё-таки.
4. Если на первом этаже в осях 8-10 помещения, они остались без тушения.
5. Зачем в подвале лючки для прочисток на К1?
6. Нема изоляции.
7. Зачем на 1-м этаже трубы в полу прокладывать, если есть подвал?
8. На трубопроводах К1 толщина стенки не указывается.
По вашему вопросу про резервуар. Нар. сеть обеспечит Вам расход, необходимый, тогда не нужен. Должно быть прописано в ТУ, или прикинуть по диаметру, или запросить у водоканала письмо с подтверждением нужных Вам цифирек.
Сантех10
Да, и нет экспликации, возможно ещё чего написал бы smile.gif
Nasosnik25
Если уж циркуляцию на ГВС организовываем, то я бы Т4 до 2-го этажа дотянул.
Grom
В дополнение к выше сказаному:
-когда объединенный водопровод то рекомендуется делать стояки В2 с циркуляцией объеденив с В1
-нет актов на скрытые работы
-напор на В1 указан с учетом пожара
-про прочистки в полу подвала не понял, у вас сеть настолько глубоко
-возле поливочных дополнительной запорной арматуры не увидел
-у нас клятва гИПа давно стала короче да и во многих регионах требуют что бы её убирали
-на планах укажите эл. кВт
-ГВС лудше было бы сделать с термической дезинфекцией, но это требование еще не утверждено
-стальные водогазопроводные трубы обозначаются по условному проходу без указания толщ. стенки
А так все и так хорошо
galysiaaa
Спасибо Вам!!