lomaka
Добрый день, Уважаемые форумчане! Возник такой вопрос:
На изображении представленном во вложении представлен план. ТП смежно располагается со зданием. Возможно ли выйти из ТП напрямую в здание? (показано стрелкой).
Может быть существуют регламентирующие документы разрешающие(запрещающие) такой способ прокладки?
8 кабелей 0,4кВ 4х185мм.
Заранее благодарен за ответ.
HasBolla
Что за помещения за стенкой ТП?
Кажется, что стрелка находится в отсеке 6 кВ
zem
На изображении план ТП?
Возможно. В принципе: ограждающие строительные конструкции соответствующей категории, заделка кабелей с учетом категорийности смежного помещения .... и пожалуй все.
lomaka
Это не весь план, ТП только 2 помещения в красных границах. Слева от ТП - офисное помещение, его возможно вообще освободить в случае необходимости.
Есть еще геоподоснова на которой показаны кабели 0,4 кВ, которые выходят где двери на плане, т.е. РУ-0,4кВ в верхней части помещения.
Благодарен за ответы.
HasBolla
Через офис делали проход в трубах (обойти было никак)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
zem
Цитата(lomaka @ 27.11.2012, 16:06) *
Это не весь план, ТП только 2 помещения в красных границах. ......
Есть еще геоподоснова на которой показаны кабели 0,4 кВ, которые выходят где двери на плане, т.е. РУ-0,4кВ в верхней части помещения.

А трансформатор где? хотя в жизни чего только не бывает.
Выше красной стрелки в здании коридор ? я бы завел кабели в коридор.