Allallowed
Добрый день! При проектировании раздела ВК столкнулся с проблемой подбора водомерного узла на вводе. В здании две группы потребителей: общежитие и спортзал. В общежитии предусмотрены сан. узлы при каждой жилой комнате. В спортзале имеются душевая и сан. узел. Рассчитав водопотребление спортзала и общежития, подобрал водомеры (на каждом ответвлении в сан. узлы общежития и на ответвлении в спотрзал). Согласно п. 11.1* СНиП 2.04.01-85*, необходим общий счетчик на вводе. Вопрос в следующем: на какой расход нужно подобрать этот счетчик? По наибольшему из расходов спортзала и общежития? (но тогда как учесть возможность пиковой нагрузки водопотребления от общежития и спортзала в сумме?) По суммарному расходу? (но тогда весьма вероятно, что в отсутствие пиковой нагрузки счетчик просто не будет работать...). Буду очень признателен за помощь!
alexandrpjatkov
Цитата(Allallowed @ 28.11.2012, 10:50) *
Добрый день! ...

Надо посчитать общий расход по зданию (раздел 3 СНиП 2.04.01-85*) как для здания с различающимися группами потребителей.
Исходя из полученого расхода и подбирать счетчик.
Allallowed
Спасибо большое! Буду разбираться.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.