tgv Чего-то больно много кВт-ов на 2000 кв.м.
Из прочтения нормативных документов, я сделал для себя следуюие выводы:
1. Если теплопроизводительность до 350 кВт, то размещаем в цокольном этаже;
2. Если теплопроизводительность свыше 350 кВт, делаем пристроенную или крышную.
Но все это сугубо ИМХО
Свои выводы сделал из следующих соображений:
1. СНиП 42-01-2002 ссылается на СП 42-101
2. СП 42-101 ссылается на МДС 41-2
Цитата
6.18 Рекомендуется для помещений, предназначенных для установки отопительного газоиспользующего оборудования, соблюдать следующие условия:
..........
- выход непосредственно наружу - для помещений цокольных и подвальных этажей одноквартирных и блокированных жилых зданий при установке оборудования мощностью св. 150 кВт в соответствии с требованиями МДС 41-2.
3. МДС 41-2 предполагает расположение котельной до 350 кВт.
Цитата
4.2 Размещение тепловых агрегатов предусматривается:
...........
- в отдельном помещении первого, цокольного или подвального этажа, а также в помещении, пристроенном к жилому дому, при их суммарной мощности для системы отопления и горячего водоснабжения до 350 кВт включительно.
4. А с нагрузкой выше 360 кВт смело пользуемся СНиП II-35-76*, который разрешает пристроенные и крышные котельные для жилого дома.