Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Opc сервер для S7-1200
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
chirkunovand
Подскажите пож. какой лучше выбрать OPC сервер для контроллера Simatic s7-1200.

chirkunovand
Просто необходимо сделать SCADA систему на Мастерскада. Есть две вентустановки:одна на S7-1200, а вторая на Carel.
Правильно ли я понимаю, что для этого мне необходимо приобрести:
OPC сервер MB TCP для Carel
OPC сервер MB TCP для S7
ну и саму SCADA.
или что то ещё.
starshoy2001
можно приобрести 1 ОРС который поддерживает 2 железки сразу.а так мысли верные.
chirkunovand
Но я уже облазил все просторы и ничего подобного не нашел.
А чем черевата установка двух ОРС серверов?
Sniper007
Цитата(chirkunovand @ 5.12.2012, 16:41) *
OPC сервер MB TCP для Carel
OPC сервер MB TCP для S7
ну и саму SCADA.

ОРС сервер MB TCP это ОРС для Modbus TCP?
Оба контроллера Modbus TCP поддерживают?
Тогда можно взять один OPC на Modbus. Тот же MasterOPC.

Цитата(chirkunovand @ 5.12.2012, 16:41) *
А чем черевата установка двух ОРС серверов?

В принципе ничем, просто нагрузка на компьютер побольше будет.
Но зачем ставить два ОРС сервера, когда можно использовать один?
chirkunovand
А будет ли работать MasterOPC с S7-1200?
Я просто не сталкивался с Сименсом особо, но насколько знаю они не очень то контактируют с чем либо другим.
Sniper007
Так там есть Modbus TCP? Он стандартный, без каких нибудь расширений?
Если стандартный Modbus, то будет.
Может быть только повозитесь с определением типа регистров и их адресами
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.