Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Блок оборотного водоснабжения (БОВ)
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация > Наружные сети
zooloo
Здравствуйте.
Блок оборотного водоснабжения (БОВ) на нефтеперерабатывающем заводе.
Согласно ВУТП-97 п.1.27.1. Напорные сети производственного водопровода должны быть кольцевыми. Напорные трубопроводы от насосных станций до кольцевых сетей должны прокладываться не менее, чем в две нитки, вторая нитка - резервная или каждая нитка - на расчетный расход воды. Количество вводов на установку определяется исходя из технологической необходимости компоновки теплообменной аппаратуры и расходов оборотной воды.
Что считать кольцевой сетью:
1. Кольцо на самой БОВ (байпас между В4 и В5);Нажмите для просмотра прикрепленного файла
2. Кольцо на установке (потребителе).Нажмите для просмотра прикрепленного файла
P.Karlo
Закольцовываются трубопроводы в пределах МЦК. Обе картинки - на выброс. В водоблоке на входе теплой воды устанавливается нефтеотделитель, только затем подача на градирни отдельной группой насосов. Попробуйте посмотреть сюда: http://www.ogbus.ru/authors/Abdrakhimov/Abdrakhimov_1.pdf.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла