Делаю небольшую перепланировку офиса. Управляющая компания утверждает, что у них температурный график теплоснабжения моей приточки 150/90 (г. Екатеринбург). Ни разу не видела, чтобы обратка была 90. Может такое быть? Есть документ, ограничивающий температуру в обратном трубопроводе?
К.Д.
Честно говоря ни разу не видел документально, но:
- для системы где источником служат водогрейные котлы, 70* это температура обеспечивающая полную выдачу тепла в сеть и безопасное сжигание жидкого топлива. под которое наши котлы и проектировались;
- для ТЭЦ, где тепло берется из отборов турбин чем холоднее обратка, тем лучше. У них удельная выработка электроэнергии выше и экономичность цикла выше.
В общем попросите у них официальный температурный график теплосети. они его обязаны всем абонентам выдавать, а то ощущение что дурят или сами чего-то не понимают.
Ну и 90* на входе в котел это специсполнение самого агрегата, поскольку при том же расходе он мощность не выдаст и КПД при более высокой средней температуре воды в котле ниже.
anessa
Спасибо!