Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Как расчитать огнезащиту для пожаротушения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий
bay77
Занимаемся продажей материалов для огнезащиты. От одного из проектировщиков поступил вопрос по огнезащите тразитной трубы станции пожаротушения. Цитирую: - Существует станция пожаротушения, одна из веток которой будет проходить через горящее помещение с температурой +800 градусов, диаметр трубопровода 89 мм. Необходимо защитить данную трубу для подачи воды в другое помещение в течении от 60 мин в сухом состоянии и до 180 мин при подаче воды.
Защитить данную трубу от разрушения мы допустим сможем, но как расчитать толщину изоляции и температуру воды в трубе? Ведь насколько я понимаю вода может закипеть.
дмитрий01
Цитата(bay77 @ 14.12.2012, 13:34) *
Ведь насколько я понимаю вода может закипеть.

)))))))) не защищай ее, горячей водой тушить даже лучше wink.gif наукой доказано, паром так вообще это самое последнее слово в пожаротушении )))
нет, я без шуток, горячая вода и пар тушат лучше
Sindarkon
Неплохо бы понять, куда идёт эта труба. И что это за помещение такое восьмисотградусное. Там постоянно такая температура что ли?
Garik003
при чем тут огнезащита? 3 метра теплоизоляции )