Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
BAXI UZ
Подскажите пожалуйста , как упрощенно расчитать мощность теплообменника (змеевик - медная труба )
Известны параметры
Диаметр
Длина
спасибо большое
Midial
Ну, очень упрощённо для водоводяного теплообменника: диаметр трубы в метрах умножаете на 3,14, умножаете на длину змеевика в метрах же, умножаете на температурный напор между средами - получаете мощность в кВт. Степень точности соответствует степени упрощения.