LIfeStyle
19.12.2012, 20:13
Добрый день!
Подскажите как правильно поступают в такой ситуации. Есть много помещений, в каждом из них стоят термоголовки и все управляется без проблем.
Но блок управления кондиционером, в частности интезис, один, на два помещения идет. Получается если в одной комнате включился кондиционер, то и во второй тоже задул...
Зимой еще хорошо, а летом как? ведь одна комната начнет включать кондиционер, а другая начнет его выключать, в случае разных уставок и текущих температур...
Как поступают в таких случаях?
Мы зацепили все управление на один выключатель. Вторая комната получает актуальную температуру от первого, и всеми процессорами управляет выключатель в главной комнате.. Но если к примеру во второй открыто окно, то температура все равно по первой, теплой комнаты.
Вообщем этот момент не совсем ясен...
Спасибо!
Правильно поставить второй интесис на вторую комнату и управлять отдельно. Или уж усредните температуру и управляете по ней.
LIfeStyle
20.12.2012, 0:09
второй поставить никак не получается, там изначально система кондиционирования так построена(
температуру можно усреднить, поставить 50 на 50? чтобы 50 % с одной брал и 50 с другой?
а что будет происходить если в одном помещении 23 градуса а в другом открыли окно и температура стала 16 градусов? какая будет общая температура?
President530
20.12.2012, 10:11
а отопление как реализовано!? - думаю явно не ОДИН канал на все помещения? Явно блок управления многоканальный...
Так и с кондиционерами по аналогии, нужен отдельный канал управления! Конечно второй интесис решил бы задачку, но... раз установка невозможна (можно узнать почему?) то:
- либо рассмотрите другой вариант управления "вторым кондиционером" по ИК к примеру
- либо можно предусмотреть просто "отключать" питание (через реле) другого кондиционера. Но это будут пляски.
касательно усредненной температуры, имхо, она сгодится для других вариантов в рамках одной комнаты, ее для "разных помещений" использовать не стоит. Получите "среднюю температуру по больнице"
S.Pavel
20.12.2012, 11:15
[quote name='LIfeStyle' post='844502' date='19.12.2012, 21:13']интезис, один, на два помещения идет. Получается если в одной комнате включился кондиционер, то и во второй тоже задул...
- если шина выведена на оба вн.блока - купите второй интесис. Если термостат в комнате не стоит и поставить нельзя - снимайте температуру воздуха с вн.блока(Object:8), алгоритмы можно завязать на внешние устройства. Кондиционер будет отрабатывать заданную уставку и блокировки самостоятельно, а задание режимов - как ведомый с термостата во второй комнате. Затраты-> полноценное управление.
Хотя я не совсем понял, если нет второго интесиса, то как управлется кондиционер? Вы шлейф интесиса распаяли на два блока? Опишите схему управления поподробней.
D. Alexey
20.12.2012, 13:09
Насколько я понял - один внутренний блок кондиционера на два помещения, отопление раздельное, два термостата KNX... Верно?
Варианта вижу два:
1) Выбрать одно помещение, скажем боле важное или более критичное и использовать термостат в этом помещении для управления холодом. В другом помещении - что будет, то будет.
2) Если intesis управляется битовыми сигналами термостата, использовать битовые сигналы двух термостатов через лог. блок "или".
LIfeStyle
20.12.2012, 20:20
[quote name='D. Alexey' date='20.12.2012, 14:09' post='844748']
Насколько я понял - один внутренний блок кондиционера на два помещения, отопление раздельное, два термостата KNX... Верно?
да, именно так! Поэтому купить еще один интесис не проблема, его цеплять некуда будет!
Скорее всего выберем одно помещение главным по охлаждению, а отопление на каждое помещение, самый наверное простой и оптимальный вариант.
Спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.