Добрый день! Проект подлежит экспертизе. Хотелось бы услышать критику и замечания.
Стадия П.
Сантех10
25.12.2012, 10:12
Требуемый напор в системе противопожарного водопровода (не менее 0,6МПа) обеспечивают противопожарные насосы... Характеристика насосов: Н=21м.
Источником наружного и внутреннего пожаротушения производственных зданий предприятия является хоз-питьевой противопожарный водопровод Ø150мм. Водопровод тупиковый длиной не более 200м.
От чего 200м?
Для пропуска расхода воды при пожаре на обводной линии установлен дисковый затвор Ду-50мм с эл. приводом серии SG04.3, N=0.25кВт
Задвижка.
Источником водоснабжения предприятия согласно технических условий является существующий водопровод Ø600мм
На плане сетей-150мм.
ПГ на сети к2? Дождеприёмник возле Заглубленная емкость дренажная и аварийная подсоединён к сети под углом меньше 90.
Пока всё, что в глаза бросилось)))
Добрый день! Спасибо за участие.
- гарантированный напор в сети 39м, поэтому насосы с напором 21м.
- 200м от водовода диаметром 600мм. (на съемке не указан, где-то тут рядом) к нему подключается 1 нитка 150, и две нитки по 350мм, просто водопровод 150мм существующий, а противопожарный 2х350 проектир.
- а почему затвор нельзя???
- ПГ это гидрозатворы. А как их обозначить? может знаете? под углом менее 90 можно с перепадом.
Сантех10
26.12.2012, 9:00
1-Надо отразить в записке.
2-200м+ваши сети=превышение. Да и указать, что 600-ка кольцевая не помешает.
3-В СНиПе написано задвижка. Затвор-если только шиберный, дабы не создавать лишнее сопротивление. Но я бы рекомендовал задвижку, меньше вопросов у эксперта будет. По факту пусть лепят что хотят.
4-По госту на оформление-это гидранты. Для чего гидрозатворы также не понятно. Обозначить можно выноской с обозначением. Иде написано, что можно менее 90 град.?
Я бы рекомендовал сеть к2 сделать более прямолинейной, а не гулять по площадке под разными углами. И на бумажке симпатичнеее и искать в землице легче.
Да, и в малиннике отметиться не забудьте)))
А что такое малинник???))
Про перепады - СНиП 2.04.03-85 п.4.5. примечание.
Гидрозатворы это по технологии надо...объект специфический взрывоопасный, сеть канализационная с нефтепродуктами, чтобы огонь по сети не распространялся..., так на АЗС и ТЗП всегда ставим.
Остальное принимается, исправил. Спасибо за советы!
А что такое малинник???))
Про перепады - СНиП 2.04.03-85 п.4.5. примечание.
Гидрозатворы это по технологии надо...объект специфический взрывоопасный, сеть канализационная с нефтепродуктами, чтобы огонь по сети не распространялся..., так на АЗС и ТЗП всегда ставим.
Остальное принимается, исправил. Спасибо за советы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.