na_tashenka
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с европейскими проектами по водоснабжению.
Нам надо адаптировать проект и мне не нравятся некоторые детали. В частности: на этаже имеется некое помещение в котором располагается "манифольд" от которого расходится куча труб к каждому санприбору отдельная. Т.е. если в санузле стоит 3 раковины и 2 унитаза, то будит идти 5 труб холодной воды и 3 трубы горячей. А если таких санузлов 2, то следовательно труб в 2 раза больше. От манифольда отходят трубы без кранов. Манифольды рядом со стояками и не обязательно в непосредственной близости от санузлов, бывает, что и далековато. Это реально у них такие нормы и требования или это проектировщик у нас попался не умный?
jota
Цитата(na_tashenka @ 23.12.2012, 14:32) *
Это реально у них такие нормы и требования или это проектировщик у нас попался не умный?

Это коллекторная система. Это не норма, а вариант. Так же как и с отоплением: есть стояковые системы и есть коллекторные.
Коллекторные - технологичные, быстро монтируются. Все трубы одинаковые, пластиковые. При изменении места прибора пластиковая труба ложиться к новому месту. Остальные подключения не меняются. Удобно при поэтапном вводе помещений. Циркуляция Т4 до коллекторов Т3.
na_tashenka
Ну в отношении отопления я смысл вижу. А вот в отношении подключения приборов в одном санузле кроме перерасхода труб и неудобства монтажа смысла не вижу.
Но, в любом случае, спасибо за пояснение!
jota
почитать на русском можете здесь
http://aquapex.com.ua/golan/system/
и здесь:
http://xn--80aabiiacbyty2apbhjfgmk.xn--p1a...-kollektor.html
Вообще, странно, что Вы не пользуетесь интернетом для поиска ответов....
SVKan
Цитата(na_tashenka @ 23.12.2012, 22:25) *
Ну в отношении отопления я смысл вижу. А вот в отношении подключения приборов в одном санузле кроме перерасхода труб и неудобства монтажа смысла не вижу.
Но, в любом случае, спасибо за пояснение!

Зависит от материала труб.
Для металлических или полипропилена смысла никакого. Для металлопластика или РЕХ практически обязательно. Даже в обычной квартире где трубы короткие. У них фитинги имеют сильные заужения (для трубы МП 16 дырочка в фитинге что-то около 8мм в диаметре). Если подсоединять последовательно например пять потребителей, то получаем на трубе 4 сильных заужения. А потом начинаются вопли, что жена дернула ручку унитаза в санузле, а муж стоящий под душем ошпарился...
Коллектор позволяет убрать лишние заужения и отбаласировать давление в каждой ветке.
andrey R
Цитата(SVKan @ 24.12.2012, 5:46) *
Зависит от материала труб.
Для металлических или полипропилена смысла никакого.

Змызла есть. Коллекторы применяют при так называемой свободной планировке, когда количество и расстановка приборов остаётся за рамками проекта.
ailcat
Коллекторы с кранами на выходе (любого типа) - офигенно удобная вещь, особенно в санузлах с несколькими сантехприборами (да и в случае квартир - тоже более чем удобно): можно отключить неисправный прибор и продолжать спокойно пользовать остальные.

А вот коллекторы без кранов - это находится где-то за гранью моего понмания (разве что как способ уменьшить число стыков - но почему бы тогда не иметь коллектор с кранами?).
Nasosnik25
Сейчас делаю гостиницу, так заказчег велел выполнять коллекторную разводку полипропиленом. Вот такая вот каракатица получается:
polina_p
Если трубы проходят в стене (скрыто), то никакие соединения не разрешены. Это относится к новым строениям и к реставрации. Как правило используется система "труба в трубе". Манифолд находится в специальном яшике с дренажем в канализацию. Соответственно если какое-либо соединение потечет, то все уйдет в канализацию и никто не будет "затоплен". В разных странах требования разные. В Норвегии такая сыстема - стандарт, так как дома, преимушественно, деревянные и в случае если что-то где-то потечет страховые суммы очень серьезные...