Здравствуйте,уважаемые форумчане и гости! Прошу вас разъяснить мне одну дилему. в СНиП 41-01-2003 "От,вент и конд" есть формула в приложении Л:
L=Lw.z+ ((mр,о -Lw.z(qw.z - q in) : (q l - q in)) . м3/ч
где есть непонятки некоторые
1). mр,о - это расход каждого из вредных веществ, поступающих в воздух помещения, мг/ч. Непонятка тут такая-а если дан расход нескольких веществ, то для каждого из них расчитывается количество воздуха и суммируется?Дальше на этот расход подбирается оборудование.... Иль взять самое худшее вещество? и по нему подсчитать?
2). qw.z , q l- это концентрация вредного вещества в воздухе, удаляемом из рабочей зоны и за ее пределами, мг/м3.
Непонятка тут эдакая - технологи дали только одно число 40 г/ч - выделяющиеся вредности. Понятно, что это число mр,о. А КОНЦЕНТРАЦИЯ? С ЧЕМ ЕЕ ЕДЯТ? ОТКУДА ЕЕ ВЗЯТЬ?И ТУ И ДРУГУЮ?
3). q in КОНЦЕНТРАЦИЯ ВРЕДНОГО ВЕЩЕСТВА В ВОЗДУХЕ ПОДАВАЕМОМ В ПОМЕЩЕНИЕ, мг/м3. Я так понимаю, это 0,3 ПДК вещества, т.е. если ПДК вещества 1 мг/мз, то значение q in=0,3*1=0,3 мг/м3
И еще РАБОЧАЯ ЗОНА- термин такой - пространство над уровнем пола или рабочей площадки высотой 2 м при выполнении работ стоя, или 1,5 м - при выполнении работы сидя. А в плане площадей никаких значений никто не может подсказать?Ведь если цех метров эдак 1000 м2, то что объем рабочей зоны 1000*2=2000м3?
marysiy
.....Похоже, никто не знает......Жалко то как.....
Wiz
1. считается по каждому веществу отдельно и принимается расход больший из всех
2. Должны дать технологи
3. Прально понимаете. Как правило площадь всего помещения.
Wiz
Поправлю себя же "- считается по каждому веществу отдельно и принимается расход больший из всех", но при одновременном выделении в помещение нескольких вредных веществ, обладающих эффектом суммации действия, воздухообмен следует определять, суммируя расходы воздуха, рассчитанные по каждому из этих веществ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.