musatov
День добрый!
Замеры на ТП 1000кВА.
коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения не соотв ГОСТ 13109-97
95% показаний > 8%. ТП питает кустовую площадку по добычи черного золота. Вероятная причина - куча частотников.
Также не соотв 5,11,19 гармоническая составляющая.
При проведении замеров - на Fluke отключили гармоники тока. т.е. имеются величины искажений только по напряжению.
Звонил в организации проконсультироваться какой выбрать фильтр.
В итоге пришли к выводу что необходима THDI..
А у меня то как раз ее и нет! rolleyes.gif
есть ли какой-либо другой вариант выбора ФКУ.
zadvor
Цитата(musatov @ 29.12.2012, 9:11) *
День добрый!
Замеры на ТП 1000кВА.
коэффициент искажения синусоидальной кривой напряжения не соотв ГОСТ 13109-97
95% показаний > 8%. ТП питает кустовую площадку по добычи черного золота. Вероятная причина - куча частотников.
Также не соотв 5,11,19 гармоническая составляющая.
При проведении замеров - на Fluke отключили гармоники тока. т.е. имеются величины искажений только по напряжению.
Звонил в организации проконсультироваться какой выбрать фильтр.
В итоге пришли к выводу что необходима THDI..
А у меня то как раз ее и нет! rolleyes.gif
есть ли какой-либо другой вариант выбора ФКУ.

Посмотрите тех.инфу от АББ:
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ну соответственно если удовлетворяет, попробуйте обратиться в ближайшее представительство АББ.