MAverick
17.1.2013, 10:54
Коллеги, не бейте меня, а если и удержитесь, то бейте не сильно и не по лицу, но не знадать вопрос я не могу.
Ни кто не предлагает размещать эти два объекта в одном помещение, но возник спор между мной и ГИПом, суть его в следующем, могут ли эти помещения быть по соседству (на одном этаж, а не ГРЩ под ИТП - этот случай не оспорим)? ГИП утверждает что нет, я так и не могу найти запрет на такую компоновку!
HasBolla
17.1.2013, 12:49
Запрета на соседнее друг с другом размещение не знаю. Думаю, что надо выполнить мероприятия:
- уровень пола электрощитовой на 100мм выше уровня пола ИТП (кажется в СП31-110 написано или еще где-то)
- ну и гидроизоляцию примыкающей стены сделать (4.1.21. Поверхности гигроскопичных изоляционных плит, на которых непосредственно монтируются неизолированные токоведущие части, должны быть защищены от проникновения в них влаги (пропиткой, окраской и т.п.)