Здравствуйте коллеги, сдалан проект (изображение прикреплено) водопровода и канализации мед. учереждения, диаметр канализационного лежака 100, может нужен 50? не слимком ли это много для таких нагрузок (изображение прикреплено) P.S. здание мед. центра. Чертеж и расходы прилагаю.По таблицам Лукиных (изображение прикреплено) получается коэф. заполненности 0,24, а скорость 0,42 м/с, нормально ли это? Я слышал что рекомендованный коэф. заполненности 0,3 , а мин. самоочищающаяся скорость 0,7 м/с. Стоит ли делать замечание проектировщику, и переделывать проект?
SUPERMAN
Коллеги! Предыдущее сообщение не поддается редакции и удалению Верить этому сообщению.


Здравствуйте коллеги, сдалан проект (изображение прикреплено) водопровода и канализации мед. учереждения, диаметр канализационного лежака 100, может нужен 50? не слимком ли это много для таких нагрузок (изображение прикреплено) P.S. здание мед. центра. По таблицам Лукиных (изображение прикреплено) при расходе 0,488 л/с получается коэф. заполненности 0,213389, а скорость 0,393389 м/с, нормально ли это? Я слышал что рекомендованный коэф. заполненности 0,3 , а мин. самоочищающаяся скорость 0,7 м/с. Стоит ли делать замечание проектировщику, и переделывать проект?