Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет толщины изоляции
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
ELVIRA
Помогите, пожалуйста! Такой вопрос: для отопления и приготовления горячей воды к установке в кухне принят двухконтурный котел с закрытой камерой сгорания, с раздельной системой подачи воздуха на горение и отвода дымовых газов. Приток воздуха через воздуховод снаружи (с улицы). Расстояние от наружной стены до котла - 1.5 м. Как рассчитать толщину изоляции трубопровода подачи воздуха, чтобы предотвратить образование конденсата на поверхности трубы? Всем заранее спасибо
ast
У энергофлекса есть программа по расчету изоляции. По опыту- энергофлекс толщиной 20мм Вам вполне хватит(регион с -28, Москва).
Вечный студент
Цитата(ELVIRA @ 24.1.2013, 7:12) *
Как рассчитать толщину изоляции трубопровода подачи воздуха, чтобы предотвратить образование конденсата на поверхности трубы?

По id диаграмме влажного воздуха определяете температуру точки росы воздуха в помещении. Подбираете теплоизоляцию так, чтобы темпеатура на ее поверхности была выше температуры точки росы. Вот и все.
Егор
СНиП 41-03-2003 ТЕПЛОВАЯ ИЗОЛЯЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ТРУБОПРОВОДОВ
Arkis165
От конденсата никак не избавиться,разве что зазор между трубами сделать по меньше, но они все равно будут потеть и конденсат останется,а других вариантов я не знаю
andrey R
Цитата(Arkis165 @ 17.2.2013, 20:53) *
От конденсата никак не избавиться

Для этого как раз и делают изоляцию. Неожиданно, правда? wink.gif