Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: что делать если установка повышения давления не обеспечивает напор
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
an.kor
что делать если установка повышения давления не обеспечивает напор в пик водоразбора

Никитос
менять её
SV_vrn
или меньше мыться smile.gif))
Евгений Николаевич
Цитата(an.kor @ 28.1.2013, 10:54) *
что делать если установка повышения давления не обеспечивает напор в пик водоразбора

Спросить у проектировщика, который её подбирал, как он считал гидравлику и расходы.....
Skorpion
Цитата(an.kor @ 28.1.2013, 9:54) *
что делать если установка повышения давления не обеспечивает напор в пик водоразбора

Установка не обеспечивает расход - так будет правильнее. Для его обеспечения в час пик:

1. Следует питать систему с двух точек - от насоса и емкости.


Или

2. Подключать дополнительный насос

silenzioso
да тут вопрос о правильности заданного вопроса. если под пиком вы понимаете максимальный по расходу разбор, то как описано выше с емкостью либо доп насосом. если "пик" это наивысшая точка в вашей формулировке то менять насос. либо либо на n-ном этаже еще одну насосную ставить ( но сомневаюсь что у вуас проектируется строительство вавилонской башни)))
Евгений Николаевич
Цитата(Skorpion @ 28.1.2013, 20:16) *
Установка не обеспечивает расход - так будет правильнее. Для его обеспечения в час пик:

1. Следует питать систему с двух точек - от насоса и емкости.


Или

2. Подключать дополнительный насос

Или, что ещё лучше, заменить насосную установку, предварительно все пересчитав заново....