Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Проекты Vijeo Designer
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
spe30
Зравствуйте товарищи.

Поблема следующая: от програмиста остался недоработанны проект Vijeo. Насколько он недоработан сказать сложно, визуально разница в 2-х кнопках, но это не важно. Важно другое. Из панели выгрузить проект нельзя, так он его загрузил, а доработать надо. Имеются 2 одинаковые панели, одна работает в цехе, вторая у нас в отделе. Загрузили в нашу тот проект, что есть и пошли в цех, там рабочую отключили и нашу подключили. Координаты перемещения зараваемые с панели приходят в контроллер умноженные на 56536, в контроллере программа таже, так, что на контролер Я не грешу. Адреса в рабочем и нерабочем проектах виджео одинаковы.
В чем может быть дело?
san
У Вас много опечаток. Поправьте свой пост, чтобы можно было разобрать ситуацию.
Очевидно проекты в панелях у Вас разные. Не может быть такого, чтобы панели были одинаковые, проекты одинаковые, а масштабирование где-то проходить а где-то нет.
spe30
Ну то, что проекты разные очевидно. Где задается это масштабирование?
san
Задаётся в свойтсвах переменной из закладки DataScaling.
Мало информации:
1) какой ПЛК?
2) какой тип данных сипользуеися в ПЛК и на панели?
3) какой VijeoDesigner?
Укажите больше деталей, так как экстрасенсов тут нет :-)
spe30
Контроллер Quantum 140-CPU-311-10
Программа написана в Unity Pro 2.3, сейчас на ПК стоит Unity Pro 6.0
Для панели программа написана в Vijeo Designer 4.5, сейчас стоит Vijeo Designer 5.1.
Имеет ли значение переход на более новую версию ПО?
Тип дпнных Я пока неочень понимаю. String Encoding - это имеется ввиду? Где это смотреть в Unity и Vijeo?.

spe30
Проблема решена, тема закрыта.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.