katerinakpi
Добрый день! помогите найти нормативные документы по проектированию вентиляции в стоматологии (конкретно кабинеты зубных врачей) . кратность воздухообмена? или их брать как кабинеты врачей по приложению 3 СаНПина?
olg2004
только не совмещайте с зубопротезированием, пылищи там жесть
ast
п.5.7
Анастасия91
А есть более новые СНиП или СанПин? эти давно отменены.. и к тому же нет таблицы воздухообмена
aas3
Цитата(Анастасия91 @ 17.3.2014, 14:45) *
А есть более новые СНиП или СанПин? эти давно отменены.. и к тому же нет таблицы воздухообмена

СанПиН 2.1.3.2630-10 + вот это обсуждение
azar
СЭС в нашем городе указал на старые нормативы, т.к. в новых ничего не сказано про именно стоматологические клиники, поэтому ориентируются по старым нормам. Эти данные легко найти.
Но скажем так, если делать прямо таки по нормам - частная стоматология станет банкротом не успев открыться (имею ввиду чистые помещения операционной и стерилизационные при операционных).
aas3
Цитата(azar @ 17.3.2014, 19:40) *
СЭС в нашем городе указал на старые нормативы, т.к. в новых ничего не сказано про именно стоматологические клиники, поэтому ориентируются по старым нормам. Эти данные легко найти.
Но скажем так, если делать прямо таки по нормам - частная стоматология станет банкротом не успев открыться (имею ввиду чистые помещения операционной и стерилизационные при операционных).

Вы по ссылке сообщение внимательно прочитали? Там про чистые помещения речь идёт только при условии серьёзных челюстно-лицевых операций, а простые кабинеты стоматологов такой чистоты не требуют, хоть и считаются "малой операционной".
Для стоматологий свои нормы - раздел V СанПиНа (местонахождение ориентировочно - середина документа), только кратность берётся по малым операционным из приложения 3.
azar
6.24. Воздух, подаваемый в помещения чистоты классов А и Б, подвергается очистке и обеззараживанию устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов на выходе из установки не менее чем на 99% для класса А и 95% для класса Б, а также эффективность фильтрации, соответствующей фильтрам высокой эффективности (H11-H14). Фильтры высокой очистки подлежат замене не реже 1 раза в полгода, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации. (Разъяснения Роспотребнадзора)
6.42. Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (H11-H14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха.

И что я не так понял?

Класс Б, есть класс Б. Чётко и ясно.
aas3
Цитата(azar @ 18.3.2014, 0:18) *
6.24. Воздух, подаваемый в помещения чистоты классов А и Б, подвергается очистке и обеззараживанию устройствами, обеспечивающими эффективность инактивации микроорганизмов на выходе из установки не менее чем на 99% для класса А и 95% для класса Б, а также эффективность фильтрации, соответствующей фильтрам высокой эффективности (H11-H14). Фильтры высокой очистки подлежат замене не реже 1 раза в полгода, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации. (Разъяснения Роспотребнадзора)
6.42. Допускается рециркуляция воздуха для одного помещения при условии установки фильтра высокой эффективности (H11-H14) с добавлением наружного воздуха по расчету для обеспечения нормативных параметров микроклимата и чистоты воздуха.

И что я не так понял?

Класс Б, есть класс Б. Чётко и ясно.

"1.Помещения где лечат зубы (сверлят), удаляют зубы имеют класс чистоты "Б", как "малые операционные" по Приложению 3. СанПиН.
2.Однако, при проектировании(инспекции) руководствоваться статьями раздела V "Санитарно-гигиенические требования к стоматологическим медицинским организациям".
если там что то не отражено, то смотри раздел I
так что пункт 6.24 раздела I, как бы, не для простых стоматологов, а для навороченных типа Челюстно лицевые операции, их оч мало, тока в крупных ЛПУ." ©
Просто некоторые особенности проектирования данного типа помещений.
Делал несколько мелких кабинетов именно по такой схеме - кратность по приложению, остальное по разделу V + очистка выброса фотокаталитическим фильтром (если на фасад). В роспотребнадзоре согласовали без возражений.