Dio_Rock
Добрый день!
Прошу помочь разобраться в одном вопросе. Во всех каталогах фанкойлов дается полная(и явная) холодопроизводительности при определенном расходе воздуха и температуре на входе(обычно 27). Попробывал посчитать температуру воздуха на выходе из фанкойла по формуле: tвых=tвх-Qя*3600/(L*p). Например, для фанкойла McQua MCC 060CW при стандартных условиях получается: tвых=27-12,5*3600/(2900*1,2)=14,06.

Всегда считал, что температура на выходе не долна быть ниже 18 градусов, но тогда даже при 27 градусов на входе заявленная холодопроизводительность не получится. Не понимаю в чем подвох.
nedrok
Надо считать по разнице энтальпий. Если теоретический процесс изобразить на I-d диаграмме то он наклонный будет.
Для простоты при расчете по разнице температур, как у вас выше, вычтите ~20% из мощности на потери тепла с конденсатом (скрытое тепло).
Skaramush
Одну секундочку.
А с чего температура на выходе должна быть выше 18 градусов?
Ну и замечание про расчёт по энтальпиям абсолютно правомерно. Так как автор темы считает по формуле явное тепло, без учёта скрытого. А "стандартные условия" где +27 на входе, обязательно имеют ещё одну "мелочь" - температуру влажного термометра (если навскидку не ошибусь +19), задающую влажность воздуха. И "конденсат неизбежен, как восход солнца".
Dio_Rock
Конечно, думаю вы правы насчет того, что нужно учитывать теплоту конденсацию. Посчитал чуть позже с помощью диаграммы следующим образом:

tвх=27 С по сухому, tвх=19 С по мокрому

L=2900 м3/ч(максимальная скорость)
Qполное при этих условиях по каталогу будет 17,5 кВт

Наношу точку соотв. tвх на диаграмму

Нахожу на диаграмме tвых:

Разность энтальпий = Qп*3600/(L*1,2)=17,5*3600/(2900*1,2)=18 кДж/кг

Учитывая, что влажность выходящего воздуха должна быть 90-95% получается где-то 13-14 градусов.

А теперь расскажу почему я считал, что температура на выходе из фанкойла должна быть не менее 18 градусов.

Видел несколько проектов, где в табоице характеристика отопительно-вентиляционного оборудования внесены следующие данные как раз по тому фанкойлу, который я считал выше: температура охлаждения от +23,6 до 18, мощность 15 800 Вт. По поподу цирфры 23,6 все понятно(это реальные условия), 15 800 допустим тоже, но откуда 18? Причем эта цифра фигурирует минимум в 2-х проектах, сделанных разными людьми.

Также есть такой момент, как температура задаваемая на пульте управления фанкойла. Там ведь человек задает ее как раз скорее в диапазоне 18-22. Или то, что задается на пульте это не температура на выходе, а температура в помещении по какому-то датчику?