В задании два вентилятора (380) должны включаться по сигналу газоанализатора на допустимое содержание кислорода. Один вентилятор (380) должен включаться по сигналу газоанализатора при превышении ПДК фреона. Нашел Датчик контроля утечки фреона FR01-220 (220В) и газоанализатор ИГС-98. Однако питание у датчиков 220 а вентиляторы 380. Как это решается?
Включением пускателя вентилятора через реле газоанализатора (это если примитивно).
Не ясно, что со вторым вентилятором.
Magashpaga
12.2.2013, 16:21
Магнитный пускатель с напряжением катушки - 220 в?
Два вентилятора (одинаковых) от газоанализатора кислорода. Один (другой) от газоанализатора фреона.
Как реализуется не примитивный вариант?
Анатолий1
13.2.2013, 12:09
С частотниками.
Если я поняла правильно, то при срабатывании газоанализатора включаются оба вентилятора, а при срабатывании датчика фреона - только один. Так? Если такая логика работы, то через контакт срабатывания газоанализатора подается питание на катушку контактора обоих вентиляторов. Кроме этого, параллельно в цепь питания катушки одного из вентиляторов подключаете датчик фреона. Оба датчика имеют выходы 220 В. Единственное - не упустите из виду, что через контакты датчиков нужно подавать фазу из вашего щитка вентиляторов.
Вот как-то так.