romsz
Доброе время суток! ))
Такая проблема : есть стойка с двумя компьютерами ( серверами видеонаблюдения);
Подключены сервера через UPS стоечного исполнения, вроде APC производитель.
если просто отключить электропитание , UPS переключаются на аккумуляторы и сервера работают.
а вот если приходит какая то гадость из электросети сервера выключаются . хотя UPS продолжает работать.
как решить то можно может фильт какой . Аккумуляторы новые в UPS
Botva
А UPS так понимаю не онлайновские? И каким образом диагностировали гадость из электросети, и каков ее характер?
romsz
Простите за тёмность , онлайновские это что?
А диагностировать никак , раз в месяц по словам местных охранников "свет тааак моргнул и всё повырубалось" и как это поймать. там на UPS Есть RJ 45 разъём , так понимаю можно подцепить к компу с прогой специальной?
Botva
Онлайновсике это бесперебойники с двойным преобразование электроэнергии. Т.е. на входе выпрямляется, а на выходе моделируется синусоида.
К сети подключить через RJ-45 их можно, но отображать параметры качества электроэнергии не получится.
albertgrigoriev
Если бесперебойник подобран правильно, то серверы не должны отключаться. Скорее ошибка при выборе мощности ИБП. Нужно принимать во внимание и крест-фактор - это максимальное значение тока (оно для импульсных блоков питания серверов имеет форму пика) к значению RMS. Крест фактор для Вашего случая около 3.
То есть возможна ситуация, когда превышено значение 3 по этому параметру и бесперебойник перешел на байпас (то есть серверы питаются от сети без защиты). Если произойдет сбой в питании. то при этом серверы отключатся. а ИБП будет работать.
Вы можете попробовать поставить более эффективные блоки питания в серверы. или выбрать более мощный ИБП. Иногда помогают фильтры - это в случае если сеть у вас плохая. имеются гармоники от других потребителей + гармоники от имульсных блоков питания серверов + гармоники ИБП.
Вы можете проверить осциллографом ток и напряжение на входе и на выходе ИБП, чтобы исключить неисправность ИБП.
romsz
ИБП 2 штуки . К каждому подключен Один сервер с блоком питания 500 Вт.
ИБП каждый на 3000 Вт. индикации, что работает на байпасе нет и ситуация с отключением происходит раз в месяц а то и раз в два месяца . Хотя с байпасом посмотрю повнимательнее. С осцилографом караулить этого "неизвестного медведя"не получиться если только посмотреть что по факту на данный момент. Что вообще происходит в сети когда ввот так моргает свет ? просто амплитуда увелицивается либо ещё накладывается что-то высокочастотное при котором ИБП с ума сходит?
albertgrigoriev
А ИБП архив событий не имеют?
Это точно on line ИБП, для которых нагрузка всегда под напряжением? Если это line-interactive ИБП (или он лайновый переключен в режим лайн-интерактив) то имеется 2-5 мс на переключение в батарейный режим, иногда этого хватает, чтобы нагрузка отключилась.

У Вас и запас мощности имеется.
Обычно сильно из сети влияют другие мощные нелинейные потребители - частотные приводы, импульсные выпрямители, сварочные агрегаты.
Сам ИПБ ( выпрямитель и инвертор) -является источником искажений, дешевый блок питания сервера также



Вы уверены. что у Вас отключение происходит не при полной разрядке батарей?
Батареи у Вас надеюсь проходят тест. Иногда некоторые типы батарей имеют сильное понижение напряжения при переходе в батарейный режим. поэтому на батареях лучше сильно не экономить
romsz
Благодарю , буду перепроверять пока. батареи заменены 2 месяца назад.

Arkis165
Если есть UPS,то при отключении ничего страшного не произойдет. Когда приходит грязь из сети и идет сбой,то самому выключать ничего не надо.Все происходит автоматически. Есть еще один способ -это возможность подключения через Smart-UPS сетевого кабеля, с целью дополнительной защиты. Сама схема совсем простая, и защищены только две пары по которым передаются данные (для телефонной пары защита разведена, но не распаяна):


romsz
mge pulsar evolution 3000 ИБП нашёл программу для конфигурации Personal solution pack v2.4 , подключаю через USB к компьютеру , вроде как определился как ИБП . но Personal solution говорит нет соединения , хоть в настройках и стоит USB подключение .. может ещё дополнительный какой драйвер нужен?
ivanchich
А какой диапозон входного напряжения? если в сети скачки то ибп то и дело будет вкл,выкл - поставь стабилизатор вроде мощность не большая могу посоветовать: Лидер PS2000W или если конкретно помехи в сети то Лидер PS3000SQ с вольтдобавкой. А так ибп очень капризная техника лучше для начала найти сервисника в своем городе и постараться решить вопрос без дополнительных затрат...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.