Режим течения Турбулентный
Скорость движения жидкости в трубопроводе, м/c 4.98
Число Рейнольдса (Re) 788295.39
Коэффициент трения (λ) 0.021
Коэффициент гидравлического сопротивления (ξ) 0.13
Потеря давления (Δp), Па 1627.082 ( или 0,016 атм) - а не круто ли с метра? На сколько я понимаю для турбулентного режима самое интерестное - это ведь отводы?
Помогите:
Расчитал параметры для 1 метра прямого участка потери, народ, а как расчитать потери для 45 и 90 градусного отвода?
Если ф160, а расход 100л/с (3600 м3/час)

Кто может поделиться справочными данными?
Olga_
Во-первых - что течет? Какой материал трубопровода? Вы число Рейнолдса из любви к искуству считаете?) Я пользуюсь расчетной программой, как и большинство, я думаю. Местные потери (отводы ваши) будут равны 10-15% потерь по длинне.
Elenk_@
Цитата(MAverick @ 13.2.2013, 10:16) *
как расчитать потери для 45 и 90 градусного отвода?

http://gidravl.narod.ru/gidrosopr.html пункты 5-6
MAverick
С работы ссылка Народ.ру не открывается.
Рейнольдса на автомате :-), Труба пластик, но считал как сталь.
Да, по длине до 1го гидранта у меня потери 6,4 а.т.м. это нормально? Это чем то варьируется??? - эти потери тока на прямых участках, а у меня ещё отводов штук 15-20...

Dima_UA
расчетную схему может приложите с диаметрами, длинами и расходами.
MAverick
Я сам по схеме посчитаю, вопрос сколько на отводах брать? Я не жадный, схема только на бумаге, на объете... 250км от меня...
Dmitry_vk
Цитата(MAverick @ 13.2.2013, 13:15) *
Да, по длине до 1го гидранта у меня потери 6,4 а.т.м. это нормально? Это чем то варьируется??? - эти потери тока на прямых участках, а у меня ещё отводов штук 15-20...

Для 400м как-то не очень. А до последнего сколько получилось? А с ВПВ что?
Варьируется здравым смыслом.
Прикиньте стоимость насоса и прокладки сети для вашего расчета. Нагрузка в районе 1МВт тоже порадует электриков и заказчика.
А теперь возьмите по Шевелеву экономически выгодный диаметр. Посчитайте заново потери и подберите насос. Прикиньте то же самое. Сделайте вывод. Можете попробовать занизить диаметр трубы на сортамент-два-три. Посчитайте варианты.
Помимо всего прочего завышенный насос при вашем расходе дает существенную прибавку по массе и соответственно ГПМ. Либо вы будете увеличивать число насосов и тем самым увеличивать габарит насосной
Elenk_@
Цитата(MAverick @ 13.2.2013, 16:27) *
Я сам по схеме посчитаю, вопрос сколько на отводах брать? Я не жадный, схема только на бумаге, на объете... 250км от меня...

дома ссылку с народа откроете и посчитаете )