Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Скорости воздуха в воздуховодах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Кондиционирование, вентиляция, микроклимат в помещениях
Незнайка
Я обычно принимаю не > 6 м/с в магистральном (с возрастанием в сторону вент. установки) и до 3 м/с на ответвлении. А есть ли какие-то жёсткие нормативные указания-ограничения по скоростям. В СНиП "ОВиКВ" (2003) такого нигде не указывается. То есть меня интересует до какой степени, можно повышать скорость в целях подбора меньшего сечения.
Litvinov
В нормах я такого ограничения не помню (только справочники)
Вот, например из
"Справочное руководство по вентиляции газифицированных зданий"
К. Ю. Варягин, Издательство литературы по строительству, Москва-1970
стр. 113, таблица 60

Рекомендуемые и нормированные скорости

С естественным побуждением
вертикальные участки (Vв) 0,5-1,0 м\с
горизонтальные участки 0,8*Vв, но не более 1.5 м\с
в решетках 0,2 - 1,0 м\с

С механическим побуждением
Жил. Общ. Абк
в каналах до 4 м\с
в воздуховодах 1,5 - 5,0 м\с
в шумо-изолированых магистралях до 8 м\с
в решетках 1,5 -3,0 м\с
Производственные
в магистралях до 12 м\с
в ответвлениях до 6 м\с
Незнайка
Не могу нигде найти данных по скоростям в воздуховодах от местных отсосов. Подскажите, будьте добры.
temka
местные отсосы - в районе 10 м/с. в принципе 8-12 допустимо, но тут уже надо учитывать место прокладки, тип здания.
Julia84
Беру скорости следующим образом: воздуховоды в коридорах - до 4м/с; воздуховоды, проходящие по помещениям - до 3 м/с; скорости в воздуховодах систем местных отсосов - 6 м/с. Пока никто не жаловался cool.gif
korguzenkods
Цитата
скорости в воздуховодах систем местных отсосов - 6 м/с

моловато будет, если мелкодисперсная пыль. Тут надо учитывать что "отсасываем"(ИМХО).
Julia84
korguzenkods
Согласна с Вами. Что касаемо местных отсосов - всё зависит от технологии. Поэтому, наверное, и нет строгих ограничений по скорости воздуха в системах вентиляции.
Незнайка
Цитата(korguzenkods @ 13.8.2008, 14:30) [snapback]281796[/snapback]
Тут надо учитывать что "отсасываем"(ИМХО).


И наверное, принятую скорость в зонте. У меня горячий чех кухни. Скорость в зонте принял - 0,2 м/с. Какую скорость для такого случая сойдёт и если можно какой-нить справочник, где данный вопрос рассмотрен, подскажите.

Спасибо за помощь.

Eugen1961
http://www.complexdoc.ru/ntdtext/546139/7

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации воздухообмена в квартирах
многоэтажного жилого дома
Москва - 2004


9.1 .Расчет естественной вентиляции.
9.1.1. Расчетный расход воздуха в квартире Lвент, м3/ч, следует принимать по табл. 2.
9.1.2. Расчетную температуру наружного воздуха tн расч, °С, и расчетную скорость ветра Vветр, м/с, следует принимать в соответствии со СНиП 2.04.05-91*
tн расч = 5; Vветр = 1.
9.1.3. Расчетное располагаемое давление Δ ррасп, Па, для квартир каждого этажа следует определять по формуле
Δ ррасп = g hрасч (ρн - ρв), (1)
где ρн и ρв - соответственно плотность наружного и внутреннего воздуха при расчетных температурах, кг/м3;
hрасч - расстояние по вертикали от центра приточного устройства до устья вытяжной шахты, м.
9.1.4. Сопротивление воздушного тракта (потери давления) системы вентиляции должно быть меньше величины располагаемого давления с запасом в 10 %:
Δ ррасп = 0,9(Δ рприт + Δ рвыт + Δ рспут + Δ ркан + Δ рт.чер + Δ ршахт), (2)
где Δ рприт - потери давления в приточных устройствах;
Δ рвыт - потери давления в вытяжных устройствах;
Δ рспут - потери давления в спутнике;
Δ ркан - потери давления в сборном канале, в том числе потери давления в тройнике;
Δ рт.чер - потери давления на теплом чердаке;
Δ ршахт - потери давления в вытяжной шахте.
При расчете сопротивления воздушного тракта рекомендуется принимать:
(Δ рприт + Δ рвыт + Δ рспут) ≥ 6 ÷ 9 Па;
Vспут = 1,0 ÷ 1,5м/с,
где Vспут - скорость воздуха в спутнике, м/с;
Vкан = 2 ÷ 3,5 м/с,
где Vкан - скорость воздуха в сборном канале, м/с;
Vшахт ≤ 1 м/с, Δ ршахт ≈ 1 Па
где Vшахт - скорость воздуха в вытяжной шахте, м/с.
9.1.5. Если сечения спутников и сборного вытяжного канала заданы, то определяются расчетные потери давления в остальных элементах системы из формулы (2).
9.1.6. Тип и типоразмер приточного клапана подбирается по его характеристикам (данные изготовителя) в зависимости от величины Δ рприт.
Если величина располагаемого давления недостаточна для установки приточных клапанов, например на верхних этажах, следует использовать форточки или устанавливать индивидуальные вытяжные вентиляторы с обратными клапанами.
Число этажей, где следует установить индивидуальные вытяжные вентиляторы, определяется расчетом.
Если установка клапана обязательна по санитарно-гигиеническим требованиям, следует увеличить сечение вытяжного канала или использовать механическую вытяжную вентиляцию.
9.1.7. Расчетные расходы тепла на вентиляцию.
Q вент = ср ρн L вент (tн - tв), (3)
где ср - теплоемкость воздуха, ср = 1,005 кДж/кг∙°С;
ρн и L вент - см- пп. 9.1.3 и 9.1.1;
tн и tв - соответственно значения температуры наружного и внутреннего воздуха в квартире при расчетных для проектирования вентиляции условиях.
При расчете расхода тепла на вентиляцию расход воздуха, удаляемого надплитным зонтом, не учитывается.

Inara111
А для мех.вентиляции? почему делится в зависимости от того, - магистраль/ответвление, а нет чёткой зависимости от расходов, как тут:
http://www.engineeringtoolbox.com/duct-velocity-d_928.html
Мне oчень актуален вопрос скоростей, причём нужен источник информации - более-менее официальный чтобы предьявить представителю клиента для проверки.
Если система - для супер-нестандартного здания - нет деления по магистралям/веткам - всё выглядит как дерево с ветками?
Мне самой кажется, что должна быть табличка зависимости ограничения скорости от расхода при скажем мах 35 дб (при 30 дб - возможно - другая табличка). Не должно быть лишних исходных величин из серии - подводка это или магистраль. Но другие считают по-другому - не пойму - почему..
luk_d
как сделать чтобы при врезке решетки в канал 800х350 (скорость в канале 5 м/с) получить на выходе из нее скорость 0,7 м?
korben01
Цитата(luk_d @ 29.4.2014, 18:44) *
как сделать чтобы при врезке решетки в канал 800х350 (скорость в канале 5 м/с) получить на выходе из нее скорость 0,7 м?


дросселированием
Skaramush
На врезке решётки непосредственно в воздуховод - практически никак.
agel
Цитата(luk_d @ 29.4.2014, 18:44) *
как сделать чтобы при врезке решетки в канал 800х350 (скорость в канале 5 м/с) получить на выходе из нее скорость 0,7 м?

Взять решетку с регулятором расхода
luks
Добрый вечер. Столкнулся с проблемой со скоростями воздуха на приточных и вытяжных решетках.
Суть следующая: механичесская вытяжка и приток. На решетках расход 140 кубов в час (приток-вытяжка). Живое сечение решетки 0,0166. По расчету максимальная скорость в сечении не более 2,4 м/с.
Приехали делать замеры люди (я так понимаю не совсем сертифицированные), но в общем: при пуске систем расходы на решетках выдают 0,5 м/с, как на притоке, так и на вытяжке. Порылся по форумах рекомендуют скорость на притоке от 1 м/с до 3 м/с, а вытяжка 1,5-3,0 (понимаю, что всё зависит от высоты помещения - у меня она 2,65 м), но первоначально было поставлено как можно дешевле сделать систему (пускай даже и на решетках сэкономить и фасонине).
Тот кто замерял, говорит, что при 0,5 м/с дует так, что ещё чуть-чуть и парик может снести.
Хотел бы узнать где четко прописано необходимые скоростя на решетках при потолочном расположении решеток. Или это необходимо делать расчет струи и придерживаться скорости в рабочей зоне 0,5-0,7 м/с?
aas3
Цитата(luks @ 21.3.2015, 23:24) *
....Или это необходимо делать расчет струи и придерживаться скорости в рабочей зоне 0,5-0,7 м/с?

Именно.
Только не "0,5-0,7 м/с" а согласно таблицы А.1 приложения "А" СП 60.13330.2012 и ГОСТ 30494-2011 или СанПиН 2.2.4.548-96
luks
Цитата(aas3 @ 22.3.2015, 0:04) *
Именно.
Только не "0,5-0,7 м/с" а согласно таблицы А.1 приложения "А" СП 60.13330.2012 и ГОСТ 30494-2011 или СанПиН 2.2.4.548-96


Спасибо.
Наджметдинов
На вентиляционный канал можна ли брать скорачть воздуха 1,5 метров в спкунду?к прмеру 170 куба метров канал размером 140х270 может вытянуть?
Skaramush
Что за канал? Механическая или естественная вентиляция?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.