http://www.complexdoc.ru/ntdtext/546139/7ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ
КОМПЛЕКС АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА,
РАЗВИТИЯ И РЕКОНСТРУКЦИИ ГОРОДА
ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации воздухообмена в квартирах
многоэтажного жилого дома
Москва - 2004
9.1 .Расчет естественной вентиляции.
9.1.1. Расчетный расход воздуха в квартире Lвент, м3/ч, следует принимать по табл. 2.
9.1.2. Расчетную температуру наружного воздуха tн расч, °С, и расчетную скорость ветра Vветр, м/с, следует принимать в соответствии со СНиП 2.04.05-91*
tн расч = 5; Vветр = 1.
9.1.3. Расчетное располагаемое давление Δ ррасп, Па, для квартир каждого этажа следует определять по формуле
Δ ррасп = g hрасч (ρн - ρв), (1)
где ρн и ρв - соответственно плотность наружного и внутреннего воздуха при расчетных температурах, кг/м3;
hрасч - расстояние по вертикали от центра приточного устройства до устья вытяжной шахты, м.
9.1.4. Сопротивление воздушного тракта (потери давления) системы вентиляции должно быть меньше величины располагаемого давления с запасом в 10 %:
Δ ррасп = 0,9(Δ рприт + Δ рвыт + Δ рспут + Δ ркан + Δ рт.чер + Δ ршахт), (2)
где Δ рприт - потери давления в приточных устройствах;
Δ рвыт - потери давления в вытяжных устройствах;
Δ рспут - потери давления в спутнике;
Δ ркан - потери давления в сборном канале, в том числе потери давления в тройнике;
Δ рт.чер - потери давления на теплом чердаке;
Δ ршахт - потери давления в вытяжной шахте.
При расчете сопротивления воздушного тракта рекомендуется принимать:
(Δ рприт + Δ рвыт + Δ рспут) ≥ 6 ÷ 9 Па;
Vспут = 1,0 ÷ 1,5м/с,
где Vспут - скорость воздуха в спутнике, м/с;
Vкан = 2 ÷ 3,5 м/с,
где Vкан - скорость воздуха в сборном канале, м/с;
Vшахт ≤ 1 м/с, Δ ршахт ≈ 1 Па
где Vшахт - скорость воздуха в вытяжной шахте, м/с.
9.1.5. Если сечения спутников и сборного вытяжного канала заданы, то определяются расчетные потери давления в остальных элементах системы из формулы (2).
9.1.6. Тип и типоразмер приточного клапана подбирается по его характеристикам (данные изготовителя) в зависимости от величины Δ рприт.
Если величина располагаемого давления недостаточна для установки приточных клапанов, например на верхних этажах, следует использовать форточки или устанавливать индивидуальные вытяжные вентиляторы с обратными клапанами.
Число этажей, где следует установить индивидуальные вытяжные вентиляторы, определяется расчетом.
Если установка клапана обязательна по санитарно-гигиеническим требованиям, следует увеличить сечение вытяжного канала или использовать механическую вытяжную вентиляцию.
9.1.7. Расчетные расходы тепла на вентиляцию.
Q вент = ср ρн L вент (tн - tв), (3)
где ср - теплоемкость воздуха, ср = 1,005 кДж/кг∙°С;
ρн и L вент - см- пп. 9.1.3 и 9.1.1;
tн и tв - соответственно значения температуры наружного и внутреннего воздуха в квартире при расчетных для проектирования вентиляции условиях.
При расчете расхода тепла на вентиляцию расход воздуха, удаляемого надплитным зонтом, не учитывается.