Нескем посоветоваться, помогите! Дали проект- на существующей сети напорной канализации диам.300мм проетируется автодорога 3ей категории и через 80м на ней же проектируется железная дорога 4ой категории, при сейсмике 8 баллов, каких диаетров применить футляр? По типовому под а/д 700мм, под ж/д1020мм
В ТУ заказчик просит в местах пересечения предусмотреть кожух диаметром не менее 800мм
Спасибо, что отозвались!У м. еще вопрос: т.к напорку можно отключить (со слов заказчика)только на 24ч., (перед а/д)я сделала врезку в сеществующую сеть(без колодца)поставила тройник и в местах пересечения прошла параллельно существующей сети, за ж/д опять врезку, а существующий участок заглушить после монтажа,смотровые колодцы поставила в пониженных точках, т.е. за а/д и ж/д, экспретиза меня не забракует?а какого диаметра поставить колодцы сомневаюсь:по типовому-от трубы диам.300мм до стенки колодца-300мм, а если у меня в колодец выходит труба(кожух диам.800 или 1020)мне от кожуха ситать 300мм?