Уважаемые форумчане, помогите прояснить важный вопрос. Согласно п. 1.4.10 СТО-СА-03-004-2008 после любого вскрытия змеевика (замены деталей, узлов), змеевик должен быть подвергнут гидроиспытанию пробным давлением. Рекомендуется также соглсно п. 1.4.11 устанавливать величину этого давления в зависимости от отношения допускаемого напряжения для материала змеевика при комнатной температуре и допускаемого напряжения для материала змеевика при расчетной температуре.
Следует ли понимать это дословно и применять гидроиспытание змеевика после его длительной эксплуатации по этой же методике?
При этом как учитывать тот факт, что металл состаривается. Знаменатель у формулы уменьшается, следовательно величина пробного давления резко вырастает.
Логики здесь не прослеживается – так можно и загубить сам змеевик …
Так ли на самом деле? Рекомендации по ревизии и отбраковке по СТО-СА-03-004-2008 могут просто плохо закончиться…