Цитата(klyuchnikov @ 25.3.2013, 20:58)

Интересуюсь как заказчик.
Производитель НКУ должен следовать требованиям ГОСТ Р 51321.1-2007
"Устройства комплектные низковольтные распределения и управления"
В нём есть следующий раздел:
Цитата
5. Сведения, предоставляемые изготовителем
Изготовитель должен предоставлять следующую информацию.
5.1. Паспортная табличка
На каждое НКУ должна быть прикреплена одна или несколько табличек со стойкой к внешним воздействиям маркировкой, которые после установки НКУ должны быть расположены на видном месте.
На паспортной табличке должна быть приведена информация, указанная в перечислениях а) и в).
Сведения, указанные в перечислениях с) - t), где применимо, могут быть приведены либо на паспортной табличке, либо в технической документации изготовителя.
a) наименование предприятия-изготовителя или его товарный знак.
Примечание - Предприятие, осуществляющее окончательную сборку НКУ, считают изготовителем НКУ;
в) обозначение типа, идентификационный номер или другой знак, позволяющий получить необходимую информацию от изготовителя;
c) обозначение настоящего стандарта;
d) вид тока (и частота для переменного тока);
e) номинальные рабочие напряжения по 4.1.1;
f) номинальное напряжение изоляции по 4.1.2, а также номинальное импульсное выдерживаемое напряжение по 4.1.3, если изготовитель его устанавливает;
g) номинальное напряжение вспомогательных цепей, при их наличии;
j) номинальный ток каждой главной цепи по 4.2, при необходимости;
k) устойчивость к токам короткого замыкания по 7.5.2;
l) степень защиты по 7.2.1;
m) меры защиты от поражения электрическим током по 7.4;
n) условия эксплуатации при внутренней или наружной установке или специальном назначении, если они отличаются от указанных в 6.1, а также степень загрязнения по 6.1.2.3, если указана изготовителем;
о) вид системы заземления, которая была принята при проектировании НКУ;
р) размеры (см. приложение С, рисунки С.3 и С.4), приводимые в следующей последовательности: высота, ширина (или длина), глубина;
q) масса;
r) вид внутреннего разделения по 7.7;
s) типы электрических соединений функциональных блоков по 7.11;
t) условия окружающей среды А и/или В по 7.10.1.
5.2. Маркировка
Внутри НКУ должна быть обеспечена различимость отдельных цепей и их защитных устройств.
Маркировка установленной в НКУ аппаратуры должна совпадать с обозначениями, приведенными в МЭК 61346-1 [1], а на схемах соединений - в МЭК 61082 [2].
5.3. Инструкции по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию
Изготовитель должен указывать в технической документации или каталогах условия монтажа, эксплуатации и технического обслуживания НКУ и входящих в него комплектующих элементов.
При необходимости в инструкциях по транспортированию, монтажу и эксплуатации НКУ следует указывать меры, имеющие особо важное значение для правильной установки, ввода в действие и эксплуатации НКУ.
Также, при необходимости, в указанных выше документах должны быть приведены рекомендации по объему, частоте проведения и виду профилактических работ.
Если устройство установленного в НКУ аппарата не дает представления об его электрической схеме, то для такого аппарата должна быть предоставлена дополнительная информация, например схема или таблица соединений.
Изготовитель должен указать меры ЭМС, предпринимаемые в случае необходимости в периоды установки, эксплуатации и обслуживания НКУ.
Если НКУ, предназначенное для условий окружающей среды А, предполагают использовать в условиях окружающей среды В, в инструкции по эксплуатации следует привести следующее специальное предупреждение:
«Предупреждение - Данное изделие предназначено для эксплуатации условий окружающей среды А, в бытовых условиях оно может вызывать радиомагнитные помехи. В этом случае потребитель должен обеспечить соответствующую защиту другого оборудования».
Как видим, для получения принципиальной схемы, можно попытаться сослаться только на выделенный мною пункт.
На самом деле, если изготовитель НКУ сам разработал принципиальную схему, а не собирал по проектной, то эта схема - его интеллектуальная собственность, и предоставлять её он не обязан, если иное не предусмотрено договором поставки.