Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Водонапорные Башни
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем
Tudor
Всем Добрый день,утро или вечер! На руском языке не очень но я постараюсь)
есть 6 цистерн от 15 до 20 тон между ними растояние разное.,до скважины и пускавова механизма самая дальное цистерна или резервуар примерно 500 и не больше 1000 метров.нужен радио датчики уровня воды., с кабелем от каждого резервуара до командного пункта ни как не получется.может кто может посоветовать радио систему до 1000метров с датчиками или хотябы даже какуюту систему оповещения уровня воды в резервуарах мне главно на переполнение чтобы я знал когда отключить насосную станцию.
Очень Большое Спосибо за Советы
ЖДУ прошу вас помогите решить эту задачу.Всего Доброго!
serge197a
Надежнее всего погружной датчик давления. Если не замерзает, то поплавковый.
+модуль ввода аналоговый(к примеру Овен)
+ http://www.compel.ru/2012/05/04/radiomodul...T05:10:10+00:00
ну и с другой стороны ПЛК, для опроса модулей МВА, к ПРИМеру ПЛК 73. он с дисплеем
Max2114
Любой аналоговый датчик давления на низкий диапазон + модуль ввода-вывода (тот же овен или ICP) + компелкт радоимодемов + ПЛК в пункте управления....
beastmaster
Цитата(Max2114 @ 29.3.2013, 6:54) *
Любой аналоговый датчик давления на низкий диапазон + модуль ввода-вывода (тот же овен или ICP) + компелкт радоимодемов + ПЛК в пункте управления....

Неверное не любой датчик, а с коррекцией атмосферного давления. Иначе будет погрешность измерений вызванная изменением атмосферного давления. Можно посмотреть эти: Aplisens или эти BD Sensors
Max2114
Цитата(beastmaster @ 29.3.2013, 8:35) *
Неверное не любой датчик, а с коррекцией атмосферного давления. Иначе будет погрешность измерений вызванная изменением атмосферного давления. Можно посмотреть эти: Aplisens или эти BD Sensors

если уж умничать то датчик избыточного давления а не асболютного...
испытатель
Чтобы контролировать переполнение баков в водонапорных башнях никогда не используют диапазонные датчики.
Обычно два варианта:кабель на всю длину наполнительного трубопровода к обычному поплавковому датчику, либо протарированный ЭКМ электроконтактный манометр на линии слива в РЧВ (резервуары чистой воды) которые находятся около скважины.
"Радиозвонок" лучше отбросить сразу. Там две проблемы - питание звонка на башне (особенно зимой) и потребная мощность передатчика, близкая к допустимой по уровню радиопомех-зарубят или заставят сертифицировать, а это не стоит того.
Max2114
Цитата(испытатель @ 29.3.2013, 8:39) *
Чтобы контролировать переполнение баков в водонапорных башнях никогда не используют диапазонные датчики.
Обычно два варианта:кабель на всю длину наполнительного трубопровода к обычному поплавковому датчику, либо протарированный ЭКМ электроконтактный манометр на линии слива в РЧВ (резервуары чистой воды) которые находятся около скважины.
"Радиозвонок" лучше отбросить сразу. Там две проблемы - питание звонка на башне (особенно зимой) и потребная мощность передатчика, близкая к допустимой по уровню радиопомех-зарубят или заставят сертифицировать, а это не стоит того.

А чем не устраивает датчик давления? Он почти без погрешности позволит измерить уровь воды. Сейчас даже стали выпускать гидростатические датчики уровня, которые фактически являются датчикам давления...
Сергей Валерьевич
Цитата(Tudor @ 28.3.2013, 0:02) *
есть 6 цистерн от 15 до 20 тон между ними растояние разное.,до скважины и пускавова механизма самая дальное цистерна или резервуар примерно 500 и не больше 1000 метров.

Что то запутался... Получается одна скважина питает все 6 емкостей? причем то башня, то резервуар..
Или есть несколько глубинных насосов в скважинах, и каждый насос качает на свою башню? или несколько глубинных насосов качают в резервуар, а уже с него с помощью насосной станции вода поступает в башю (башни..)?
Уточните, или лучше нарисуйте план и схему водоснабжения.. решения могут быть разные, от ЭКМ, поплавок в башне и тд до датчика давления в насосной с преобразователем частоты на насосы для поддержания давления в сети (причем можно и башни заглушить...)
испытатель
Цитата(Max2114 @ 29.3.2013, 6:41) *
А чем не устраивает датчик давления? Он почти без погрешности позволит измерить уровь воды. Сейчас даже стали выпускать гидростатические датчики уровня, которые фактически являются датчикам давления...

"Дыхательный капилляр" связи с атмосферой зимой перехватит на счет раз - два, на первых же циклах снижения уровня.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.