WasserWolf
28.3.2013, 20:53
Вопрос такой: требуется ли обратный клапан для вентилятора дымоудаления с факельным выбросом производства фирмы VKT ВКРВ-ДУ имеющего на выбросе инерционные жалюзи?
Что-то не похожи на инерционные жалюзи эти решеточки. И выброс в стороны у него видимо.
Norb "эти решеточки" - не для выброса дымовоздушной смеси, а для охлаждения двигателя и для доступа к нему при необходимости. а выброс производится через две откидывающиеся пластины в верхней части.
я на такие вентиляторы обратные клаапны ставлю, т.к. промерзание через корпус идет и может образовываться конденсат
Вот оно чего, буду знать
Роман0001
17.4.2013, 13:57
Как так получается что у вентилятора ДУ производства ВКТ с выбросом в стороны, аналогичные показатели с вентилятором с выбросом вверх?? нынче конструкция корпуса не влияет на аэродинамику или же ни кто этих испытаний просто не проводил????
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,