Vovaldinio
5.4.2013, 12:56
помогите пожалуйста разобраться. система объединенная. в стадии П была заложена установка регулятора давления после себя на главном стояке хвс после всех пожарных кранов. вопрос. для чего он там нужен и чем это регламентируется? заранее спасибо отозвавшимся!!!!
Stanislav A.
5.4.2013, 13:42
Регуляторы давления у Вас стоят не после, а перед каждым пожарным краном.
Нужны для снижения давления, максимальный напор 40 м.в.ст. С большим напором трудно удержать брансбойт.
Я в таких случаях ставлю диафрагмовые шайбы.
Пример:
"...Для внутреннего пожаротушения реконструируемого здания ХХХ предусматривается установка десяти пожарных кранов Ø50 мм, по 5 пожарных кранов на каждом этаже. Т.к. давление в системе более 0,4 МПа между пожарным клапаном и соединительной головкой предусматривается установка диафрагм, снижающих избыточное давление. Расчетный диаметр отверстия дроссельной диафрагмы составляет 9 мм. Пожарные краны со стволами и рукавами размещаются в пожарных шкафах в соответствии с ГОСТ Р-51844-2009. Пожарные шкафы дополнительно комплектуются порошковыми огнетушителями марки ОП-5(З)..."
Vovaldinio
5.4.2013, 13:57
спасибо за ответ. но есть недопонимание.... просто исходя из чертежа главный стояк поднимается из подвала на чердак проходя все пожарные краны и только потом ставитсярегулятор и идет разветвления на стояки поквартирные
извините ща опечатки. пишу с телефона
Stanislav A.
5.4.2013, 14:08
Трудно понять без схемы, опираясь только на план чердака, возможно не так понимаю.
Но вижу так:
У Вас два выделенных стояка В2 с пожарными кранами, на каждом стояке стоит по регулятору давления ПЕРЕД всеми пожарными кранами.
На каждый стояк свой РД, после РД идут ПК.
Возможно в подвале стояки кольцуются между собой, как вариант, без схемы не понять.
Khomenko_A_S
5.4.2013, 14:20
Давление в пожарных стояках выше требуемого вот и стоят редуктора.
Я так понимаю схема водоснабжения с верхней подачей. На технический этаж вода подается по пожарным стоякам
Vovaldinio
5.4.2013, 14:54
Выкладываю принципиальную схему для большего восприятия проблемки
Khomenko_A_S
5.4.2013, 15:04
водопроводные стояки точно подключаются в подвале?
Vovaldinio
5.4.2013, 15:07
точно
Khomenko_A_S
5.4.2013, 15:10
А марка не указана?
Если стояки В1 подключаются в подвале- может то какие то клапана которые при падении давления в пожарных стояках перекрываются
Vovaldinio
5.4.2013, 15:24
я тут вижу несколько развитий ситуций:
1. стояки В1 запитываются из подвала, в верху стоки перекрываются задвижками, тогда регуляторы далвения на В2 не нужны в принципе. необходимое давления на ответвлениях в квартиры поддерживается кфрд
2. Стояки В1 запитываются через стояки В2 (задвижки на стояках В1 в подвле закрываются). А регулятор давления В2 необходим для поддержания постоянного давления перед стояками В1 с целью "не сбития" настроек кфрд в квартирах в случае срабатывания насосов пожарортушения
Stanislav A.
5.4.2013, 15:46
Задвижки в подвале у стояков В2 должны быть "нормально закрытые". Стояки В2 питаются сверху через регуляторы давления.
При пожарном водоразборе РД сбрасывают довление до 0,4 МПа.
Иначе не понимаю авторов схемы. Попробуйте в записке почитать, что там авторы писали.
Может быть там страшные истории про очередности ввода, различные режимы водоснабжения от различных источников (в разное время) и т.д. и т.п.
Потому и вышел огород. Гипотизами можно долго заниматься.
Vovaldinio
5.4.2013, 15:51
Авторы в "записке" момент про регулятор давления "после себя" граммотно не упомянули)))))Проще выкинуть стадию П и делать самому всё!!))
Stanislav A.
5.4.2013, 16:11
Цитата(Vovaldinio @ 5.4.2013, 15:51)

Авторы в "записке" момент про регулятор давления "после себя" граммотно не упомянули)))))Проще выкинуть стадию П и делать самому всё!!))
Про располагаемый напор они упомянули? если он превышает требование о 0,4МПа у ПК, то его надо "гасить".
Из Вашей схемы следует, что погасить его можно с помощью РД "после себя", если задвижки в подвале на стояках В2 "нормально закрытые".
А вот если распологаемый напор не требует снижения у ПК, то тогда делайте стадию "П"

а потом "Р".
Сначала посмотрите в пояснительной записке какое расчетное давление на хоз.-питьевые нужды, а какое на пожарные краны.
Полагаю, что насосная установка подобрана на поддержание давления для ПК, т.к. он будет больше. Вода подается снизу, транзитом проходит через пожарные стояки, на регуляторе давления снимается избыточное давление, и далее сверху вниз подается по хоз.-питьевым стоякам.
Кольцевание снизу выполнено ошибочно, т.к., судя по аксонометрии, стояки находятся в разных плоскостях, а снизу, почему-то они получаются в одной плоскости. Возможно это было сделано в угоду заказчику или эксперту, или по какой-то другой причине.
Также, если насосы с частотным регулированием, то необходимость в регуляторах давления вообще отпадает, т.к. напор регулируется самой насосной установкой.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.