Полная версия этой страницы:
трансформаторы тока
Добрый день! Подскажите пожалуйста как выбрать трансформатор тока (конкретно коэф. трансформации; один тт на каждую фазу) если необходимо установить трехфазный счетчик ПСЧ (соответственно не прямого включения) номинальный (максимальный) ток 5 (10) А и известна общая потребляемая (максимальная) мощность. Например мощность(макс) 240 кВт, подойдет ли тт 400/5. Заранее спасибо за подсказки.
Смотря какая нагрузка, для нагрузки типа бытовой подойдет 400/5, для производственной - лучше взять 500/5.
Нагрузка производственная. А как расчитано что 500/5 лучше, если можно скиньте простой расчет. как ток посчитать (макс) в трехфазной цени зная (макс) нагрузку в кВт (например те же 240 кВт) и делее каким условиями нужно руководствоваться чтобы выбрать трансформатор тока, только подсчитать чтоб при данном коэффициенте трансформации ток во вторичной обмотке был в пределах скольких то % от номинала счетчика или как? Заранее спасибо за участие и помощь.
polyakov.mo
10.4.2013, 13:18
считаете на номинальный ток
I=P/U/1.73/cosf - сами считайте получите 365-500А.
Отсюда и выбираете ТТ
Учитывая, что у Вас коммерческий учет - ТТ должен быть классом точности не ниже Вашего счетчика, запрашиваете у производителя сертификат об утверждении типа средства измерения. Если таковой имеется, закладывайте в проект.
У Вас в институте был предмет "общая электротехника и электроника" или подобное с 3 ф цепями
Спасибо всем за помощь. Осмыслил реактивную, активную и полную. А электротехника была-подзабыл-стыдно, еще раз спасибо за участие.