Господа, столкнулся с такой вот проблемкой. Жилой дом на 15 этажей, шахта-57м, воздуховоды к ВДУ- 3м, никаких ответвлений не иммется. Вентилятор подбирался под параметры 15400 м3/ч, сопротивление сети- 470Па. По аэродинамическим схемам должен выходить на заданную рабочую точку. Теперь о проблеме. При открытом клапане (сечение 700х400), произвели замеры непосредственно под вентилятором и получили следующие данные : На первом вентиляторе расход 11000 м3/ч, давление 300Па, на втором 15000 и давление 350, помогите пожалуйста разобраться в чем может быть проблема. Прикрепляю схему по данному вентилятору (4кВт 970об./мин.)
1. Замеры непосредственно под крышным вентилятором производить не стоит - это зона силно закрученного потока. Надо отдалять плоскость замера от вентилятора и увеличивать число точек замера до 25.
2. В ваших условиях отсутствует эффект "дымовой трубы", характерный для условий пожара. Отсутствие при испытаниях гравитационного давления, заложенного проектировщиком в расчет, объективно снижает производительность системы.
3. Достоверность декларируемых характеристик вентиляторов данного производителя вызывает большие сомнения.