Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Кольцевание В1 в душевой
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
ВВ Владимир
Здравствуйте ! подскажите обязательно ли кольцевать В1 в групповой душевой ? если да то можно ли с так как изображено справа ? правильно ли подобраны диаметры распределительной сети ?
ВВ Владимир
Цитата(ВВ Владимир @ 10.4.2013, 16:06) *
Здравствуйте ! подскажите обязательно ли кольцевать В1 в групповой душевой ? если да то можно ли с так как изображено справа ?

Ну кто нибудь выскажите свое мнение .....
alexandrpjatkov
Цитата(ВВ Владимир @ 11.4.2013, 12:02) *
Ну кто нибудь выскажите свое мнение .....

Я бы закольцевал как у Вас в варианте с закольцовкой...
Dima_UA
если это МЖ, то думаю лучше не кольцевать или кран на полукольцо поставить.
а вот зачем туда Т4 заводить?
ВВ Владимир
Цитата(Dima_UA @ 11.4.2013, 16:22) *
если это МЖ, то думаю лучше не кольцевать или кран на полукольцо поставить.
а вот зачем туда Т4 заводить?

1) только мужчины ... в чем логика если МЖ ?
2) кран на полукольцо - это как ? после 7 душевой ?
3) что бы обеспечить циркуляцию....
Dima_UA
если поломка...тогда и МиЖ без воды, а так Ж к М могут пойти в душ rolleyes.gif

Какое остывание в 2 м трубы?
ВВ Владимир
Цитата(Dima_UA @ 11.4.2013, 16:48) *
Какое остывание в 2 м трубы?

слышал что в подобных ситуациях:
1) холодную воду кольцуют для выравнивания давления , чтоб при открывании вентиля в соседней душевой давление не падало т.е. чтоб человек принимающий душ не чувствовал перепада температуры.
2) или же распределительный трубопровод проектируют большого диаметра (коллектор) чтоб при открывании .... описал выше....
правильно ли рассуждаю?
какие меры необходимы для того чтоб при открывании вентиля в соседней душевой давление не падало т.е. чтоб человек принимающий душ не чувствовал перепада температуры ?
greydemon13
Правильно подобрать диаметры.
Алекс_Кок
В нормативке сказано только о закольцовке горячего водоснабжения
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.