Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Материал труб в соответствии с СП 30.13330.2012
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Сантехника, водоснабжение, канализация
eddie
В СП есть пункт 7.12, в котором сказано следующее: "Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20 °C и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75 °C и нормативном давлении - не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации."

Также, из нового СП исключена фраза, которая была в п. 10.1 СНиП 2.04.01-85*: "Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным защитным покрытием от коррозии".

Означает ли это, что для водопровода необходимо применять только полимерные трубы (естественно, только в тех местах, где это не противоречит противопожарным и иным требованиям)?
selin
Присоединюсь к вопросу. сталь во внутрянке уже не закладываете?
nick2
закладывают и делают.
сталь проще согласовать , чем пластик
Лыткин
Цитата(nick2 @ 8.10.2013, 8:38) *
закладывают и делают.
сталь проще согласовать , чем пластик


Металлопластик на внутрянке это - чудо.
alexandrpjatkov
Цитата(nick2 @ 8.10.2013, 10:38) *
закладывают и делают.
сталь проще согласовать , чем пластик

Мне обычно согласовывают, чтобы по подвалу шли стальные трубы, а все остальное (стояки, поэтажная разводка и тех.этаж )-полимерные (полипропилен или металлопласт, иногда- ХПВХ)
rkobzov
Цитата(Лыткин @ 8.10.2013, 9:20) *
Металлопластик на внутрянке это - чудо.

Это еще почему?
Usach
ну, очевидно - "чудо техники"!!... laugh.gif
а чем полипропилен армированный стекловолокном не нравиться?
nick2
спор Фомы с Еремой.
что м/пластик, что п/проп армированный - в квартире одинаково кривой. горячий от температуры пляшет, только холодный можно выправить, но строители этим не заморачиваются. главное - герметично.
Если мое мнение - п/проп проще и надежнее.
Tolidze
да всёравно что закладывать имхо, на что заказчик согласится, лишь бысрок службы был 25-50, экономика то не плановая
MAverick
Цитата(Tolidze @ 9.10.2013, 12:13) *
да всёравно что закладывать имхо, на что заказчик согласится, лишь бысрок службы был 25-50, экономика то не плановая

Точно! Даешь стеклокомпозитные трубы! Вот это тема! Расширение меньше чем у ПВХ, жесткие, в общем идеальный гибрид железа и пластика! А главное срок службы - вечность (ну если песка не будет внутри). laugh.gif
alfaflex
Цитата(MAverick @ 9.10.2013, 16:49) *
Точно! Даешь стеклокомпозитные трубы! Вот это тема! Расширение меньше чем у ПВХ, жесткие, в общем идеальный гибрид железа и пластика! А главное срок службы - вечность

Японцы еще в 1989 году придумали гофрированные нержавеющие трубы, которые вобрали в себя все плюсы металла и пластика в единое целое.......
Водяной
Цитата(alfaflex @ 11.10.2013, 16:46) *
Японцы еще в 1989 году придумали гофрированные нержавеющие трубы, которые вобрали в себя все плюсы металла и пластика в единое целое.......

и цену собрали тоже....посмотрим как они запоют без атомных электростанций...
Фатина
Цитата(eddie @ 17.4.2013, 15:10) *
В СП есть пункт 7.12, в котором сказано следующее: "Трубопроводные системы холодной и горячей воды должны выполняться из труб и соединительных деталей, срок службы которых при температуре воды 20 °C и нормативном давлении составляет не менее 50 лет, а при температуре 75 °C и нормативном давлении - не менее 25 лет, при этом гидравлические сопротивления должны оставаться неизменными в течение всего срока эксплуатации."

Доброго утра, уважаемые коллеги! Хочу с Вами продолжить обсуждение данной темы, пожалуйста. Получается, что для объединенного противопожарного водопровода, согласно СП30.13330.2012 необходимо соблюсти и пункт 7.12, и следующий пункт 7.13: "В объединенных системах противопожарного водоснабжения трубопроводы, предназначенные для подачи воды на пожаротушение, вводы и сети водопровода в подвалах, чердаках, технических этажах, противопожарные стояки и т.п., следует выполнять из металлических труб (кроме чугунных), а так же из полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат... и т.д."
Но согласно документа - "НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ СЛУЖБЫ НЕКОТОРЫХ СООРУЖЕНИЙ И СЕТЕЙ ВОДОПРОВОДА И КАНАЛИЗАЦИИ (УТВЕРЖДЕНЫ ЦСУ СССР, МФ СССР, ГОСПЛАНОМ СССР 28 ФЕВРАЛЯ 1972 Г. N 9-17-ИБ)" (ничего другого не нашла) сети водопровода служат 30 лет. Следовательно, стальные трубы для холодного водоснабжения вообще непригодны. Остаются только трубы из "полимерных материалов, имеющих пожарный сертификат". И вот возникает вопрос: Какой предел огнестойкости должен быть у таких труб?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.