Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Предохранительный клапан горизонтальной наливной емкости нефтепродуктов
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Технологические жидкости и газы
fob
Инспектор потребовал выполнение п.2.6.14 Правил безопасности для склада нефтепродуктов. Горизонтальная надземная емкость 75 м3. Слив-налив насосами 20м3/час. Дыхательный клапан стоит. Потребовал предохранительный. Насколько я понимаю (как неспециалист), должен стоять такой же клапан, но настроенный на ~5% выше по давлению и ~5% по вакууму. Специальных предохранительных клапанов не нашел. По превышению - сколько угодно. Вообще- требуются ли предохранительные клапаны для емкостей такого рода? У проектировщиков спрашивал - никогда не ставили...
timofeyprof
ПБ 09-560-03 отменен. Взамен есть Руководство по безопасности для нефтебаз и складов нефтепродуктов, утвержденное приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 декабря 2012 г. № 777. Но данное Руководство носит рекомендательный характер.
Ernestas
Насколько я понимаю, предохранительный клапан можно требовать только на герметичные ёмкости с давлением выше атмосферного. Дыхательный клапан, даже с большой натяжкой, нельзя назвать предохранительным. Предохранительные мероприятия в ёмкости выполняет система контроля уровня.
Laith
Да клапанов можно хоть 10 шт наставить, но непонятно назначение клапана и принцип срабатывания в этом случае. Назначение ПК - сброс рабочей среды в атмосферу (или в технологический трубопровод) при превышении разности давлений какого-то опр. порога, т.е. чтобы далее разность давлений не увеличивалась. А здесь-то её и в помине нету. Какую роль играет ПК?
Хотя понимаю, что вопрос не в этом, а в том, чтобы договориться с инспектором.
fob
Договориться не удалось. Некоторые предприятия выпускают клапаны с двумя настраиваемыми порогами - дыхательным и предохранительным. Некоторые - отдельно.
На сайтах размещена неверная информация (ПНСК например) - запрашивайте паспорта!
Теперь - если в закрытую емкость качать насосом - она может хлопнуть. Если из нее качать - может сложиться. Если один из клапанов замерзнет -ой! Вот зачем это нужно. Кроме того, должны быть установлены огнепреградители, поэтому лучше выбирать клапаны совмещенного типа..
Единственное, что осталось сильно непонятным - для вертикальных емкостей клапаны с пропускной способностью 60м3 имеют размерность метр на метр! А для горизонтальных - 200 мм.
На одном из сайтов написано что дыхательный и предохранительный - одно и то же
Я Выбрал тот, в паспорте которого написано - предохранительный.
Process
Цитата(fob @ 25.4.2013, 8:48) *
На одном из сайтов написано что дыхательный и предохранительный - одно и то же


laugh.gif

дайте ссылочку на этот сайт. так для истории....
Director_Of_Zoo
у вас присутствует на дыхательной части арматура? Возможно ли полное перекрытие емкости (всех входов и выходов)? Если возможно то ПК должен быть посчитан на пожар (согласно ГОСТ). Только в этом случае есть смысл. Если емкость дышит в атмосферу, нет никакой запорной арматуры на дыхании или если она есть но опломбирована в открытом состоянии, предклапан не требуется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.