Сам я студент и на работе дали задание, не совсем по специальности, вследствие чего возникли некоторые вопросы.
Есть уже существующий колодец от столовой, заглублён на 1.8м, его нужно подключить к промышленной канализации, которая на расстояние 10 метров и на отметке 1.3м. Есть два насоса, каждый производительностью 250л/мин. Один из них будет рабочий, другой резервный. Выходной патрубок насоса 32мм, я же собираюсь переходить на диаметр в 75мм, и тут у меня возник вопрос, где сделать переход, на выходе из колодца или же сразу после насоса? Так же есть вопросы по их автоматизации. Они оснащены поплавковым уровнем, с рабочим насосом всё понятно, а вот резервный? Достаточно ли выставить уровень поплавка выше, чем на рабочем или нужно что-то ещё? И что из себя представляет шкаф управления насосами? Всё что искал в интернете, скажем так, для более серьёзных систем.
И в заключение насчёт камеры гашения. Промышленная канализация самотечная, имеется смотровой колодец, в который мне нужно врезаться. Камеру гашения решил принять в виде колена направленного вверх с глухим металлическим фланцем на небольшом расстояние от конца трубы. Собственно в чём вопрос, камеру гашения мне нужно ставить в отдельном колодце и потом самотечной трубой врезаться в промышленную канализацию или можно камеру гашения поставить прямо в смотровом колодце?
Nasosnik25
Чертеж язык не только инженера, но и студента! Выкладывайте схему.
Elenk_@
Цитата(uHTeJIJIureHT @ 4.5.2013, 13:26) *
Сам я студент и на работе дали задание, не совсем по специальности, вследствие чего возникли некоторые вопросы.
Есть уже существующий колодец от столовой, заглублён на 1.8м, его нужно подключить к промышленной канализации, которая на расстояние 10 метров и на отметке 1.3м. Есть два насоса, каждый производительностью 250л/мин. Один из них будет рабочий, другой резервный. Выходной патрубок насоса 32мм, я же собираюсь переходить на диаметр в 75мм, и тут у меня возник вопрос, где сделать переход, на выходе из колодца или же сразу после насоса? Так же есть вопросы по их автоматизации. Они оснащены поплавковым уровнем, с рабочим насосом всё понятно, а вот резервный? Достаточно ли выставить уровень поплавка выше, чем на рабочем или нужно что-то ещё? И что из себя представляет шкаф управления насосами? Всё что искал в интернете, скажем так, для более серьёзных систем.
И в заключение насчёт камеры гашения. Промышленная канализация самотечная, имеется смотровой колодец, в который мне нужно врезаться. Камеру гашения решил принять в виде колена направленного вверх с глухим металлическим фланцем на небольшом расстояние от конца трубы. Собственно в чём вопрос, камеру гашения мне нужно ставить в отдельном колодце и потом самотечной трубой врезаться в промышленную канализацию или можно камеру гашения поставить прямо в смотровом колодце?

1) после насосов у вас будет обратный клапан и задвижка, после них ставте переход
2)уровень включения резервного насоса выше рабочего
3) колодец-гаситель потом в самотечную сеть через смотровой колодец
uHTeJIJIureHT
Цитата(Elenk_@ @ 7.5.2013, 12:11) *
1) после насосов у вас будет обратный клапан и задвижка, после них ставте переход
2)уровень включения резервного насоса выше рабочего
3) колодец-гаситель потом в самотечную сеть через смотровой колодец


Спасибо. Именно такие решения и принял, т.к. показались наиболее логичными)