Себастьян
Здравствуйте!
Требуется пообщаться и помощь товарищи.
Стоит задача понизить давление в ИТП, причем подачу от теплосети= 7 бар надо уронить на 2 бар И обратку 5 очков надо уронить до 3х.
клапана и подмеса нет, график Т= 95/70. от итп питается 3 здания.
Задача поставлена очевидно исходя из состояния систем отопления (чтоб ничего не порвало). Уперся зак.
Желательно наверно учесть скачки в теплосети и поставить может что то автоматическое. Но ставить 2 регулятора давления, на Т1 и Т2 дорогое удовольствие, диаметры там под сотку (Ду 100). Может есть какой универсальный прибор?
tiptop
Цитата(Себастьян @ 8.5.2013, 6:19) *
ставить 2 регулятора давления, на Т1 и Т2 дорогое удовольствие, диаметры там под сотку (Ду 100). Может есть какой универсальный прибор?

Регулятор давления не понизит давление в Т2, только насос...

"Универсальный прибор" для перехода на другие давления - теплообменник, но с ним будет потеря температуры.
KGP1
Цитата(Себастьян @ 8.5.2013, 6:19) *
Стоит задача понизить давление в ИТП, причем подачу от теплосети= 7 бар надо уронить на 2 бар И обратку 5 очков надо уронить до 3х.
клапана и подмеса нет, график Т= 95/70. от итп питается 3 здания.
Задача поставлена очевидно исходя из состояния систем отопления (чтоб ничего не порвало). Уперся зак.
Желательно наверно учесть скачки в теплосети и поставить может что то автоматическое. Но ставить 2 регулятора давления, на Т1 и Т2 дорогое удовольствие, диаметры там под сотку (Ду 100). Может есть какой универсальный прибор?

См. пост.2
раздолбай
По моему мнению тоже спасет в данной ситуации только гидравлическое разделение теплосети и системы отопления.
Ведь для того чтобы вернуть Т2 в теплосеть давление в обратке системы отопления должно быть не менее 5 бар.

Поэтому -- теплообменник+циркуляционный насос. Хотя, как написал tiptop, понизится температура в системе отопления.
MC-Anvil
Цитата
Но ставить 2 регулятора давления, на Т1 и Т2 дорогое удовольствие


А тут еще и ТО в нагрузку rolleyes.gif
Volegv
давление в обратке можно уронить только на источнике, а давление в подаче необходимо дросселировать на вводе каждого отапливаемогоот этого итп помещения.Делай что должен и, будь что будет.
Себастьян
правильно, пардон с обраткой ступил
Евгений Буш
Цитата
давление в обратке можно уронить только на источнике,

в развитие тезиса, позвонить на источник, и рявкнуть, эй, вы там, навкерху, опустите в натуре пьезометр то бишь снизьте пожалуйста напор насосов подпитки.
A.R.
Цитата(Volegv @ 8.5.2013, 12:52) *
давление в обратке можно уронить только на источнике, ...

Существует такая штука - ПНС (перекачивающая насосная станция). Одно из её предназначений - обратку "ронять".
Бойко
Цитата(Себастьян @ 8.5.2013, 6:19) *
Здравствуйте!
Требуется пообщаться и помощь товарищи.
Стоит задача понизить давление в ИТП, причем подачу от теплосети= 7 бар надо уронить на 2 бар И обратку 5 очков надо уронить до 3х.
клапана и подмеса нет, график Т= 95/70. от итп питается 3 здания.
Задача поставлена очевидно исходя из состояния систем отопления (чтоб ничего не порвало). Уперся зак.
Желательно наверно учесть скачки в теплосети и поставить может что то автоматическое. Но ставить 2 регулятора давления, на Т1 и Т2 дорогое удовольствие, диаметры там под сотку (Ду 100). Может есть какой универсальный прибор?


На мой взгляд. До установки откачивающего насоса на обраке надо сходить на ЦТП... Посмотреть/поговорить, что заставляет/откуда берется такое давление в обратке (это ведь второй контур сети).. ЦТП... ну 5 или 7 домов... ставили его не совсем идиоты... Большое подозрение, что умникам из новых, трудно привести в порядок подпитку контура отопления в ЦТП... так бывает... клапану или ЭКМ на подпитке пришел конец... и контур отопления ЦТП работает под давлением обратки тепловой сети.. похоже, что и ЦТП ставили/в том числе для снижения давления в обратках ИТП группы домов...

Другой вариант... построили рядом "точечную" высотку, а "подпереть" ввод в ее ИТП недотямкали..

пс Еще бывает заглушенный/ранее размороженный расширительный бак на одном из зданий... и "рацуха" умников по демонтажу клапана на подпитке...