Цитата(Себастьян @ 8.5.2013, 6:19)

Здравствуйте!
Требуется пообщаться и помощь товарищи.
Стоит задача понизить давление в ИТП, причем подачу от теплосети= 7 бар надо уронить на 2 бар И обратку 5 очков надо уронить до 3х.
клапана и подмеса нет, график Т= 95/70. от итп питается 3 здания.
Задача поставлена очевидно исходя из состояния систем отопления (чтоб ничего не порвало). Уперся зак.
Желательно наверно учесть скачки в теплосети и поставить может что то автоматическое. Но ставить 2 регулятора давления, на Т1 и Т2 дорогое удовольствие, диаметры там под сотку (Ду 100). Может есть какой универсальный прибор?
На мой взгляд. До установки откачивающего насоса на обраке надо сходить на ЦТП... Посмотреть/поговорить, что заставляет/откуда берется такое давление в обратке (это ведь второй контур сети).. ЦТП... ну 5 или 7 домов... ставили его не совсем идиоты... Большое подозрение, что умникам из новых, трудно привести в порядок подпитку контура отопления в ЦТП... так бывает... клапану или ЭКМ на подпитке пришел конец... и контур отопления ЦТП работает под давлением обратки тепловой сети.. похоже, что и ЦТП ставили/в том числе для снижения давления в обратках ИТП группы домов...
Другой вариант... построили рядом "точечную" высотку, а "подпереть" ввод в ее ИТП недотямкали..
пс Еще бывает заглушенный/ранее размороженный расширительный бак на одном из зданий... и "рацуха" умников по демонтажу клапана на подпитке...