Цитата(ГРО Юрий @ 16.5.2013, 22:38)

Уважаемые специалисты АВОК подскажите как поступить? Обнаружили котельную расположенную на первом этаже (вместо квартиры) в многоквартирном общежитии два котла по 50 КВт. Согласно СНиП II-35-76 располагать встроенную котельную там нельзя. Документация в порядке, тех. условия, проект, акты, наряды все есть. Котельная запущена в 2004г. Те кто это строил уже не работают, а у нас возникают большие вопросы, а так же вопросы задает Ростехнадзор.
Юрий, забудтье, уже наконец о СПИПе "Котельные установки". Вышла новая, менее неадекватная версия этого документа. Он к вашей топочной и всем автономным источникам теперь не относится никак: п. 1.2. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, котельных с электродными котлами, котлами- утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей,
а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.Если все документы в порядке - отправляйте Ростехнадзор в лес!
Ваш случай в худшем варианте подпадает под действие СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ". Так, что изучите в нем пункты: 3.2, 3.4, и 3.5.