Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная в многоквартирном доме
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
ГРО Юрий
Уважаемые специалисты АВОК подскажите как поступить? Обнаружили котельную расположенную на первом этаже (вместо квартиры) в многоквартирном общежитии два котла по 50 КВт. Согласно СНиП II-35-76 располагать встроенную котельную там нельзя. Документация в порядке, тех. условия, проект, акты, наряды все есть. Котельная запущена в 2004г. Те кто это строил уже не работают, а у нас возникают большие вопросы, а так же вопросы задает Ростехнадзор.
timmy
Как нельзя, если уже который год всё работает? Вы же не РТН, предписания выдавать не будете. По документам всё в порядке наверное, всё согласовано и разрешено. Цель ваших раздумий никак не обозначена, что отвечать неясно
timofeyprof
Цитата(ГРО Юрий @ 16.5.2013, 21:38) *
Уважаемые специалисты АВОК подскажите как поступить? Обнаружили котельную расположенную на первом этаже (вместо квартиры) в многоквартирном общежитии два котла по 50 КВт. Согласно СНиП II-35-76 располагать встроенную котельную там нельзя. Документация в порядке, тех. условия, проект, акты, наряды все есть. Котельная запущена в 2004г. Те кто это строил уже не работают, а у нас возникают большие вопросы, а так же вопросы задает Ростехнадзор.

не все помещения, где расположены котлы, называются котельными. помещения с котлами мощностью менее 360 кВт принято называть теплогенераторными, соответственно пользутесь нормами для теплогенераторных. встроенную теплогенераторную мощностью до 100 кВт можно располагать в любом здании (кроме детсадов, школ и больниц).
См. СП 41-104-2000, СНиП 41-01-2003.
tiptop
Цитата(timofeyprof @ 18.5.2013, 10:16) *
помещения с котлами мощностью менее 360 кВт принято называть теплогенераторными


Думаю, что у Ростехнадзора принято называть "котельной" помещение с котлами суммарной расчётной тепловой мощностью 100 кВт и больше. smile.gif
Смотрите "Правила пользования газом"

Цитата(ГРО Юрий @ 16.5.2013, 22:38) *
два котла по 50 КВт

timofeyprof
Цитата(tiptop @ 18.5.2013, 10:17) *
Думаю, что у Ростехнадзора принято называть "котельной" помещение с котлами суммарной расчётной тепловой мощностью 100 кВт и больше. smile.gif
Смотрите "Правила пользования газом"

там нет разграничения по мощности. 360 кВт - из ПБ 12-529-03. во всех СНиП правда есть ограничение в 100 кВт, поэтому считают что мощность теплогенраторных ограничена 100 кВт.
также 100 кВт - мощность с которой объект подназорен РТН, об этом факте (сфере действия правил) говорится и в "правлах пользования газом" и в ПБ 12-529-03
tiptop
Цитата(timofeyprof @ 18.5.2013, 11:43) *
также 100 кВт - мощность с которой объект подназорен РТН, об этом факте (сфере действия правил) говорится и в "правлах пользования газом" и в ПБ 12-529-03

Да, всё верно.

Цитата
"котельная" - здания или помещения (встроенные, пристроенные, размещенные на крыше зданий) с котлами или теплогенераторами (не менее двух) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для получения энергоносителей (водяного пара, горячей воды) в целях теплоснабжения или выработки продукции


Цитата(ГРО Юрий @ 16.5.2013, 22:38) *
два котла по 50 КВт
Фаренгейт Даниэль
Цитата(ГРО Юрий @ 16.5.2013, 22:38) *
Уважаемые специалисты АВОК подскажите как поступить? Обнаружили котельную расположенную на первом этаже (вместо квартиры) в многоквартирном общежитии два котла по 50 КВт. Согласно СНиП II-35-76 располагать встроенную котельную там нельзя. Документация в порядке, тех. условия, проект, акты, наряды все есть. Котельная запущена в 2004г. Те кто это строил уже не работают, а у нас возникают большие вопросы, а так же вопросы задает Ростехнадзор.

Юрий, забудтье, уже наконец о СПИПе "Котельные установки". Вышла новая, менее неадекватная версия этого документа. Он к вашей топочной и всем автономным источникам теперь не относится никак: п. 1.2. Настоящий свод правил не распространяется на проектирование котельных тепловых электростанций, в том числе пиковых, котельных с электродными котлами, котлами- утилизаторами, котлами с высокотемпературными органическими теплоносителями (ВОТ) и другими специализированными типами котлов для технологических целей, а также на проектирование автономных источников теплоснабжения интегрированных в здания.
Если все документы в порядке - отправляйте Ростехнадзор в лес!
Ваш случай в худшем варианте подпадает под действие СП 41-104-2000 "ПРОЕКТИРОВАНИЕ АВТОНОМНЫХ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ". Так, что изучите в нем пункты: 3.2, 3.4, и 3.5.
timofeyprof
Цитата(Фаренгейт Даниэль @ 28.5.2013, 16:43) *
Юрий, забудтье, уже наконец о СПИПе "Котельные установки". Вышла новая, менее неадекватная версия этого документа.

blink.gif а як же Распоряжение_21.06.2010_N1047р? И откуда и куда вышла "новая, менее неадекватная версия"?