3 ствола на 3-х комнатную квартиру. Кухня витая армированная D140, гостевой С/У D100, хозяйский С/У D125. В кухне и большом С/У индивидуальная. Отводы соответственно 125, 100, 125. Ветровая на клапан (=ветровой на око) при 7 м/с учтена полностью с коэффициентом 1. Составляет 20,5 Па. Вроде бы имею право плюсовать и на клапан в полном объеме без учета КМС. Производитель ВК дает номограмму клапана где должна быть учтена КМС решетки. Или нет? Считать dP на решетке отдельно? Если все же необходимо учитывать помогите с КМС для D90.
Расчетная тяга ЕВВ 99,8 Па при Tн=-25С, Tв=24С (спальни) 99,8 Па потери до вытяжного устройства с регулируемой заслонкой 10-27 Па (при одинаковом положении заслонок). Включая вытяжное устройство -равные естественно.
Хотелось бы конечно подобрать ВК с изменяемой производительностью в диапазоне 10-30 м3 при 100Па а не при 10!
Минимальная производительность например КИВ 125 при 10Па 9,5 Па (настройка 1). При 80Па -27,5 м3.
С учетом ветровой при 100+20-15 (потери)=105Па имеем 31,7+9(минимум! окно) =40,7 м3. Это при -25С!!!
А существуют вообще такие ВК на 100Па?!
Решить проблему предполагаю при помощи регулируемой заслонки объединенной в один узел с вентиляционной решеткой- Aereco BFX. Заслонка имеет регулируемую производительность 12-130м3 при 100Па. 18 позиций установки. Это самый "пустой" вариант. Более сложные видимо энергозависимые при открытой заслонке. Уточню.
Не решенным остается вопрос полного закрытия вент. канала от тройника перед вент. решеткой до вытяжки. Существуют ли модели кухонных вытяжек c перекрытым вент. каналом в нерабочем состоянии?
В сан.узлах придется использовать встраиваемый в воздуховод вентилятор. Подскажите пожалуйста КМС неработающего вентилятора. Рад буду любой помощи. С ветровой на ВК наврал наверное