Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Прошу посмотрите- тепловой узел
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
ЗлаТка
Прошу помощи. Опыта в проект. теплого узла не было) Ранее на работе выполняли вот так , так и заставляют оставлять . Вопросы: Нужен ли кран шаровый после счетчика. Можно ли сделать – переходники поставить перед счетчика, кран шаровый убрать. По поводу фильтра разве он должен сидеть после перехода. фильтр и грязевик , разве нужен фильтр вообще? . Регулировка будет только за счет задвижек.
sever_89
Внимательно почитайте ТУ на подключение к сети - шайбы не требуют?! Перечитайте требования производетя расходомера по его подключению, соблюдение всех расстояний и диаметров. Переходы сразу после или сразу перед расходомером точно нельзя. Фильтра нужны. Краны между счетчиком и задвижкой оставь а с другой стороны они лишние, Ду50 оставь.